Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » pump down
Auteurpump down
mamar93
86  
  

mamar93
  Posté : 06-02-2011 15:04

bonjour a tous
Je suis debutant dans le metier , j ai fait une formation tifcc a l afpa , dans cette formation nous avons beaucoup vu lepump down sur les installations , maisactuellement je suis en clim et j ai pas trouvé sur aucune installations la regulation par tirage au vides comme en froid comercial . Pourquoi il n y a pas de pump down sur les climatiseur

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 06-02-2011 17:56

bonsoir,

moins nécessaire.

compresseur hermétique rotatif avec ACL et détendeur capillaire = bon marché on va pas faire de frais en +..
les autres compresseur sont aussi hermétique (scroll, pistons) et l'ACL est leur carcasse.
les clims plus évolués ont un détendeur électronique qui fait aussi parfois office de VEM à l'arrêt. donc pump down ou protection minimum possible.
en froid commercial, tu as facilement des semi hermétiques, des bouteilles de liquides avec régul de capacité ou de condensation qui imposent parfois un complément en FF suivant le cas; il est courant d'utiliser des pressostats à différentiels et donc facile d'y intégrer le principe pump down
en clim non et rajouter des options c'est du pognon donc

  Profil  
mamar93
86  
  

mamar93
  Posté : 11-02-2011 20:02

merci biloute pour ta reponse mais convaicu
pourqoi alor dans ceratianes centrale on trouve l ACL , compresseur scroll et il y a pump down

je travaille sur des roof top de grande puissance d'autant plus qu ils sont reverssible , ils sont des detandeurs thermostaque et pas de ACL pour les ETT , et j ai pas vu une seule electronnes
si le scroll et si resistant aux couip de liquide pourquoi il y a protection dans les centrallettes

  Profil  
mamar93
86  
  

mamar93
  Posté : 13-03-2011 13:11

Adel c pour toi

  Profil  
Frigorie
458  
    
 Membre averti

Frigorie
  Posté : 17-03-2011 21:22

bonjour avec un pump down le demarrage sera plus souple pour le compresseur
en degivrage par resistance la temperature dans l'evap peut etre bien elevee le fait de le vider l'evap de son liquide facilitera le demarrage



En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2

  Profil  www  
Frigorie
458  
    
 Membre averti

Frigorie
  Posté : 17-03-2011 21:26

bonsoir en clim les capillaires sont tres gros les pressions s'egalisent tres vite
le couple de demarrage sur un compresseur est reduit au minimum une capa permanente la charge sur l'evaporateur ne varie pas beaucoup


En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2

  Profil  www  
Sauter à :