Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Test d'acidité
AuteurTest d'acidité
Geniclimafroid
237  
   

Geniclimafroid
  Posté : 18-01-2011 20:08

Salut à tous,

pour effectuer un test d'acidité sur un compresseur semi-hermétique à pistons, est-il possible de récupérer un peu d'huile pour le test sans arrêter le compresseur?

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 18-01-2011 20:18

bonsoir,

possible....oui; mais sans perdre de FF non et là la loi l'interdit
quand même pas évident, pourquoi pas vite faire un pump down et retirer un peu d'huile??
un compresseur se repose quand même de temps en temps ..non?

à+

  Profil  
HAPPY_LYNX
55  
  

HAPPY_LYNX
  Posté : 18-01-2011 20:25

Salut,

oui, tu peux en récupérer sans arrêter le compresseur, par une des prises de pressions de la pompe à huile du compresseur et aussi sur la prise de pression de la vanne sortie réservoir d'huile (si celui ci est sur une central).
Prévoit des gants et lunettes de protection car l'huile en service dans les installations est toxiques.

A+

  Profil  
Geniclimafroid
237  
   

Geniclimafroid
  Posté : 18-01-2011 20:36

Citation : HAPPY_LYNX 
oui, tu peux en récupérer sans arrêter le compresseur, par une des prises de pressions de la pompe à huile du compresseur et aussi sur la prise de pression de la vanne sortie réservoir d'huile (si celui ci est sur une central).
Prévoit des gants et lunettes de protection car l'huile en service dans les installations est toxiques.

ok merci
et est-ce qu'on va perdre du FF en faisant celà?
Et comment procéder? avec un flexible équipé d'une vanne?

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 18-01-2011 20:39

bonsoir,

d'ac avec happy si c'est un beau semi hermétique, les petits tu n'as pas de pompe à huile avec prises de pressions externes
et ici il ne parle pas de centrale ou de réservoir d'huile; juste du compresseur...

à lui de voir donc

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 18-01-2011 22:16

Bonsoir à tous,

... et pourquoi pas directement en désserant légèrement le bouchon de vidange d'huile du compresseur?? J'ai bien dit " très légèrement "... Vu que le niveau d'huile est supérieur au point haut de cette ouverture, il n'y a pas de fuite de FF ( hormis les particules dans l'huile )...

De plus, si vous devez faire une analyse " plus poussée " que le simple test d'acidité de cette huile en laboratoire, par exemple, pour détecter des limailles... ou autre... vous savez exactement dans quel compresseur vous avez fait ce prélèvement!

A+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
Geniclimafroid
237  
   

Geniclimafroid
  Posté : 20-01-2011 20:02

Merci beaucoup pour vos réponses

  Profil  
ancien membre
626  
    
 

ancien membre
  Posté : 20-01-2011 20:20

Salut

Faut quand même pas abuser, ce n'est pas pour les quelques grammes contenus dans une petite bouteille d'huile de test d'acidité qu'on est hors la loi.
Enfin je sais que si, mais là c'est poussé un peu loin quand même. Dans ce cas on a besoin d'une demi-douzaine de manos différents avec vannes sur flexibles, et autant de machines de récup ! :paf


  Profil  
reumeu
57  
  

reumeu
  Posté : 29-01-2011 02:35

salut.
pour ma part je recupere ( pour mes tests)un peu d'huile par une prise de pression de la pompe a huile et ceci que lorsque le compresseur est en marche; attention si tu essaye de le faire lorsqu'il est a l'arret ce n'est pas de l'huile que tu vas récup, c'est du gaz bp.
tu n'as pas besoin de flexible: tu place juste ta bouteille test juste sous ton bouchon de prise de pression et tu le desserre doucement; l'huile finiras par couler lentement....
a +

  Profil  
michael7422
54  
  

michael7422
  Posté : 29-01-2011 12:57

slt climafroid...pq ne veux tu pas arreter l install???

il n'y a qu'une manière de faire...c'est la bonne!!!

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 30-01-2011 15:02

salut et bonne jrnée a ts
as tu une vanne de service sur le carter,ou une valve schrader?
cordialement

  Profil  
Geniclimafroid
237  
   

Geniclimafroid
  Posté : 31-01-2011 19:18

Salut à tous,

il y a une valve schrader au refoulement de la pompe à huile.

En ce qui concerne cette question peut-être un peu particulière, c'est juste que je me posais la question de savoir comment réailiser un test d'acidité le plus rapidement possible tout en respectant les règles de l'art.

En tout cas, merci à tous pour vos réponses

  Profil  
christ59
1729  
     
 Administrateur

christ59
  Posté : 31-01-2011 20:11

salut

oubli par le bouchon d'huile de vidange surtout comme dit plus , la bonne methode et la seul c'est d'arreter le compresseur 1 minute et le remettre apres en route .

A+

A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

  Profil  www  
Sauter à :