  Posté : 13-01-2011 21:25

bonjour

Que mettez vous comme lampes ou systeme d'éclairage pour vos CF négatives?
Les tubes néon feront l'affaire ?

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 13-01-2011 23:38

Bonsoir rmq,

Il n'y a pas ( à ma connaissance ) de " bons " ou " mauvais " type d'éclairage. Cependant, il y a des impératifs dont tu dois tenir compte!

L'ambiance d'une chambre froide... est fraîche!! Doux euphémisme, pour dire que dans une enceinte où tu es là pour faire du FROID, tu EVITERAS au maximum TOUT CE QUI APPORTE DE LA CHALEUR à l'intérieur de l'enceinte!!
Donc, pas d'éclairage halogène qui dégage un max de chaleur!! Sans compter les risques d'incendie et la facture énergétique (EDF ) pour ceux qui oublient d'éteindre en sortant!!

Par contre, les ampoules " classiques " ou les tubes néons ne sont pas un problème particulier, à condition qu'ils soient isolés!
Par sécurité, Il faut que tes éclairages soient sous verrines ( verre ou plastique, peu importe ) classe II, à la fois pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule ( ou du tube néon )... le personnel soit en sécurité!

Même si ces éclairages chauffent peu, le choc thermique peut toujours les faire pèter, et sans verrine... au mieux le verre se retrouve sur le sol ou la marchandise, au pire, au passage, ca peu blesser du persoonel qui travaillerait dessous!! Et sans compter que du verre si fin, tombé sur le sol d'une cf négative a plutôt tendance à rester collé au sol en se fragmentant encore plus en tombant ( avec tous les risques de coupures que ca comporte )!

Autre avantage des éclairages isolés.... le nettoyage de la chambre froide, et les éclaboussures d'eau!! Certains clients nettoient leurs parois de cf manuellement avec des lingettes... mais d'autres font ca au Karcher!!

N'oubliez pas que les calories apportées par l'éclairage interne est pris en compte pour le calcul de la puissance frigorifique que vous installez dans la cf! Donc, plus vous apportez de calories.... plus votre bilan thermique sera important!! En règle général, pour un éclairage " standard ", on compte 10w par M2 de surface de la cf.

Donc, utilisation du néon ( ou ampoule traditionnelles )... OUI, MAIS... sous verrine, double isolation classe II, et tenir compte du positionnement ( au plafond ou sur les murs ), mais si tu places des ampoules traditionnelles au plafond... c'est maxi 40w ou sur une cloison verticale ... c'est 60w maximum ( même si sur la verrine il est marqué 75w ).

En règle générale, il vaut mieux avoir 2 points lumineux au lieu d'un seul! donc, il vaut mieux avoir 2X40w plutôt que 1X60w ( au cas ou une ampoule claque, tu y verras toujours assez pour sortir de la chambre froide.

A+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
jako
69  
  

jako
  Posté : 14-01-2011 00:18

bonsoir,

Préférence au tube néon qui consomme peu et dégage peu de chaleur (90% d'éclairage et 10% de chaleur) contrairement à une ampoule traditionnelle (10% d'éclairage et 90% de chaleur).
De plus il existe des tubes néon spécifiques pour les basses et très basses températures, pour un éclairement et une longévité optimum.

a+

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 14-01-2011 00:36

Bonsoir jako,

Néons spécifiques... qui sont hors de prix ( par rapport aux néons classiques )!!

Pour ce qui est de trancher entre " ampoules classiques " ou " néons "... c'est chacun son choix!
Tout n'est pas exclusivement soit blanc .... soit noir! Il y a parfois des impératifs, ne serait-ce qu'au niveau de l'encombrement, une fois posé... la hauteur de la chambre froide... si on passe dessous avec des colis encombrants ( ou pas ) ... ect....

Bref, notre ami a les cartes en main... il fera son choix! Tout en sachant que si il y a un problème, c'est lui qui risque d'être embêté sur le site!!

A+



Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
rmq
446  
    

rmq
  Posté : 14-01-2011 11:10

Bonjour

ça m'a beaucoup plu vos explications TOP... merci les amis .

Moi, je préfère les tubes néons étanches qui sont logés dans une enceinte étanche...

merci dmarco et merci jako

  Profil  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 14-01-2011 12:34

salut,
pour trancher entre ampoule classique (incandescente) et Néon:

PRENEZ DES AMPOULES A ECONOMIE D'ENERGIE!

elles résistent mieux aux chocs thermique que les classiques et ont les avantages du néons!

A+

AGFroid

  Profil  
lulu06
153  
   

lulu06
  Posté : 14-01-2011 18:29

bonsoir .

et si ampoule incandescente sous verrine ! mieux vaut éviter de la placer juste au dessus d'une porte ! les claquements de portes délicats comme les commis savent si bien le faire , y a pas mieux pour claquer l' ampoule au bout d'un mois !

  Profil  