  Posté : 08-01-2011 23:59

bonjour,
j'ai consulté le site Carel, Eliwell, Emerson mais rien.
Est ce que cela existe une table des valeurs de correspondance en bars/Amp. des capteurs de pression Hp et Bp sur boucle de courant (24Vdc / 4-20mA), je sais que des tables existe pour les sondes de tempetrature en °C/ohms alors ?


Aux audacieux sourit la chance !

  Profil  
juju83
30  
  

juju83
  Posté : 09-01-2011 00:22

je pense que sa doit exister en effet sa existe pour les sondes de t°c, je pense que sa ce fait pour les capteurs de pressions , tu as la marque de ton capteur de pressions et sa plage

  Profil  
isfcer
571  
    
 Membre averti

isfcer
  Posté : 09-01-2011 02:25

j'ai regardé chez Danfoss et j'ai rien trouvé non plus !
Si je ne dis pas de bétises alors la marque c'est Emerson et capteur fonctionnant sur un régulateur EC2-552
Hp= PT5-30M (0…30 bar/4 … 20 mA) Bp= PT5-07M (-0.8…7 bar/4 … 20 mA)


Aux audacieux sourit la chance !

  Profil  
xavierc
1871  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 09-01-2011 10:15

Bonjour,
regarde a :
http://www.emersonclimate.eu/alcoliterature.cfm?section=alco132
Tu a un fichier :http://www.emersonclimate.eu/Literature/Alco/EN_PT5-35070.pdf
Tu as les courbes de correspondance
Bonne journée
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

  Profil  E-mail  
juju83
30  
  

juju83
  Posté : 09-01-2011 12:48

je n 'es rien trouvé pour le moment mais j ai eu un capteur de pression alco qui merdé je l ais remplacé par un capteur jonhson control équivalent et sa fonctionne nikel.
pourquoi veut tu les courbes bar/amp; quel sont les symptomes de la machine

  Profil  
isfcer
571  
    
 Membre averti

isfcer
  Posté : 09-01-2011 14:11

Salut,
tout simplement pour étayer son diagnostic au même titre que lors d'un test de sonde de température tu t'appuis sur sur une abaque de valeurs donc voilà la raison de ma démarche qui me semble logique !


Aux audacieux sourit la chance !

  Profil  
TINOU
269  
   

TINOU
  Posté : 09-01-2011 14:25

Bonjour
la correspondance est toute faite via une droite
En effet si tu prends un capteur -1/12 tu as 4mA pour -1bar et 20mA pour 12Bars (logique)
donc avec un simple crayon une règle et du papaier millimétré pour etre precis tu as ta correspondance, les capteurs sont linéaires contrairement a certaine courbe de capteur de température passif


  Profil  
juju83
30  
  

juju83
  Posté : 09-01-2011 15:24

bien vue je ne pensé pas a sa du tout merci tout de méme pour l'astuce

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 09-01-2011 18:34

attention les gars la varitions n'est pas forcement li,neaire ce n'est pas des resistances ;elle peux etre logaritimique (comme l'echelle des decibelle et dans ce cas + 3 db tu a auguementé de 50% la valeurs de ton signale)alors attention au racourcie sans certitude


  Profil  
juju83
30  
  

juju83
  Posté : 09-01-2011 18:56

ok merci de l info alors on ne peut pas vraiment se fier a sa.je n ais pas encore eu le cas d'un capteur déconnant,en général soit il fonctionne soit il fonctionne pas.on peut en locurence controler si on a le signal 0-24v sur un des 2 contacts.