Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » Toshiba MM-0280HT
AuteurToshiba MM-0280HT
doug
464  
    
 Membre averti

doug
  Posté : 04-01-2011 13:19

Slt à tous,

Voila j'ai 16 unités intèrieures raccordés et le problème ce que les occupants des bureaux se plaignent que les cassettes soufflent du frais, j'ai l'impression deja en 1er temps que les cassettes ne se coupent pendant le dégivrage. A pleine puissance en mode test chaud je monte très haut en temprérature de refoulement, j'ai commencer à faire un tableau de relevés sur toute les ui quels éléments faut'il que je vérifie pour diagnostiquer au mieux

Merci d'avance

  Profil  

  


  Posté : 04-01-2011 21:41

bsr si jamais tu as un doute pour une instalation que tu ne connais pas,pese ton fluide,afin d'etre sur que tu n'as pas de fuite qui te creerai ce probleme de soufflage froid.En mode degivrage je pense qu'elles doivent s'arreter,au pire souffle la temperature ambiante.

  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 21-01-2011 18:48

bonne soiree a ts
salut doug as tu resolu ton probleme ou tu as besoin d aide?
desolé de faire remonter des postes ( j ai demenager l5e 31/12/10)
et j ai accees a au net que depuis hier)
cordialement

  Profil  
Sauter à :