Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » rooftop lennox
Auteurrooftop lennox
jeromus
74  
  

jeromus
  Posté : 27-12-2010 21:19

panne de chauffage sur un roof lennox; pas de démarrage rampe gaz ; ? j ai fait un teste gaz 1 et 2 avec la ds 50 tout fonctionne bien mais dés que je passe en régul auto ça ne s allume pas ? t° soufflage 19.7° t° ambiante 19.2° consigne 27° normal jusque la !! je me penche dessus un peut plus demain matin je vais contrôle les pressostats mais je pense pas que cela vienne de ça ! la sonde ionisation ? il y a une gtc voir peut être les horloges?

  Profil  
zahako
58  
  

zahako
  Posté : 27-12-2010 21:23

Est ce que l'extracteur se met en route - Est ce que tu as ton train d'eteincelle ?

  Profil  
jeromus
74  
  

jeromus
  Posté : 27-12-2010 21:30

oui en mode teste tout fonctionne bien! extraction ok étincelle ok

  Profil  
jeromus
74  
  

jeromus
  Posté : 27-12-2010 21:31

aucun défaut sur ds

  Profil  
zahako
58  
  

zahako
  Posté : 27-12-2010 21:37

ensuite le bruleur s'allume mais la flamme ne tiens pas ?

  Profil  
jeromus
74  
  

jeromus
  Posté : 27-12-2010 21:43

non je n ai rien si je me mes pas en mode teste.mes turbines de ventilation tourne je suis en demande chaud mais mes bruleur ne s allume pas . ils fonctionnes juste en mode teste c tout

  Profil  
zahako
58  
  

zahako
  Posté : 27-12-2010 21:47

donc c'est la régule qui est en cause et non le brûleur, il doit te manquer un paramètre
donne moi la réfèrence du roof pour voir si je trouve la doc

  Profil  
jeromus
74  
  

jeromus
  Posté : 27-12-2010 21:47

je vous dirais ça demain avec un peut plus d info ; je suis passé ce soir viteuf dessus ; ref etc... diagnostique..

  Profil  
jeromus
74  
  

jeromus
  Posté : 27-12-2010 21:51

il me semble que c un fllexi 2 pas sur il faisait nuit! une chose et sur; 2 rampes gaz

  Profil  
Benoitk
15  
 

Benoitk
  Posté : 27-12-2010 21:51

Bonsoir,

Pour le chauffage, il n'y a que la rampe gaz ou aussi le ou les compresseurs?

Vérifie tous les paramètres de réglages du roof top avec la ds.

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 27-12-2010 21:55

salut jeromus et bonne soiree a ts
perso je commancerais par la GTC ,voir si qlq un n a pas bidouillé la programation horaire,
et a mis sur forcage arret manuel. par la suite regarderb les parametres sur la regule.
cordialement

  Profil  
jeromus
74  
  

jeromus
  Posté : 27-12-2010 22:05

je voie ça demain matin si je sort pas cette nuit ! je suis d ast je penses comme toi que les gars de la technic mag on peut être touché a quelque chose !!! :paf :paf

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 27-12-2010 22:10

re
je t ai envoyer un mp , mais je crois que tu l as pas remarque. moi c etait la semaine derniere ( l astreinte)
cordialement

  Profil  
jeromus
74  
  

jeromus
  Posté : 29-12-2010 19:28

bonsoir a vous tous; donc ref du roof fgk 120s;je suis allé voir sur la gtc tous a l air ok !donc je confirme c un froid seul; alors aparament le centre commercial en question ; on u un souci de coupure général elec; le groupe de secu pareil il y a u énormément de coupure intempestive sur le mag lors d une nuit ; alors d aprés lennox l unité ext; la carte climatic aurait perdu c programme de gestion.

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 29-12-2010 20:05

bonne soiree a ts
il te faut le pc de celui qui a fait la mise en route pour reccuperé les donné
et les tranferer sur la regule . il est tjr possible de les reccuperer sur la regule,
sauf si elle a claquée.
cordialement

  Profil  
romg2007
24  
 

romg2007
  Posté : 29-12-2010 22:14

Bonsoir quel est la température extérieur? Tu as un point de consigne interdiction par rapport a la température extérieur ,ou une limite haute soufflage mal réglée.
A mon avis ta régul na rien (tu ne peut pas juste perdre les bruleurs...)

L'automate carel donne 1 contact sec pour la commende bruleur .

  Profil  
Benoitk
15  
 

Benoitk
  Posté : 30-12-2010 11:16

Normalement avec ta ds il t'es possible de reprendre les paramètres de régul.

  Profil  
Sauter à :