Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Clim fuji AOYA45LATL
AuteurClim fuji AOYA45LATL
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 21-12-2010 16:50

Bonjour

j'ai une clim qui a un code erreur "ventilation exterieure anormale"
la led clignote 15 fois sur la platine.
Vu que se ne sont pas les ventilateurs exterieurs (testé et OK), comment etre sur que c'est bien la platine de regulation qui est morte ?

Merci
a+

  Profil  
doofyx
36  
  

doofyx
  Posté : 21-12-2010 17:07

si les enroulements du ventillo sont ok, sur CN800 entre rouge et noir: 300-390VDC et entre blanc et noir 15VDC

Message édité par : doofyx / 21-12-2010 17:09


  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 21-12-2010 17:32

Merci doofyx (trop dur a écrire

les ventilos sont bons je les aient fais tournés
en fait il y en a deux je les aient inversés sur la platine et c'est toujours
la même sortie qui est en défaut.
d'ou diagnostic platine HS
mais pas d'expérience en clim.
peur de passer a coté d'un truc pas vu

a+

  Profil  
doofyx
36  
  

doofyx
  Posté : 21-12-2010 17:34

pas de soucit le but est de trouver le diag!!

  Profil  