bonjour ,

suite a un retarage des soupapes sur une pompe a chaleur , ne disposant pas de vanne 3 voies pour isoler la soupape a demonter , nous avons effectuer un transfer de fluide frigorigene . nos travaillons donc sur des grosses puissance avec une charge de 5 tonnes de r134 a . quelqu'un peut il me dire la qte de fluide pouvant etre perdue lors du tirage au vide . biensur un pourcentage serait le bienvenu ou un mode de calcul.

compresseur a 370 amp pour 100% d'ouverture des aubes
une puissance frigo de 5 megawhatt ..

en vous remerciant ..
imecom imecomicon_post
bonjour,
une question m'interpelle,si tu as fait le transfert de fluide,pourquoi veux tu en perdre.
bien evidemment je ne connait rien sur les grosses install. mais sur les petites on perd rien donc je me dis que certes c'est beaucoup plus long mais au final ca doit faire pareil.surtout que j'imagine que tu dois pouvoir isoler des secteurs et donc reduire ton champ de manoeuvre.
autre question bete,admettons que tu es perdu du fluide,tu as pas un voyant indicateur?
ou relever le sous refroidissement pour voir si c'est bon?
salutations
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut polnor et bonne jrne a ts
si tu recupere ta charge y a aucune raison que tu en pert pendant le transfert,cependant je te conseille de chauffer les carteres de tes cp ( avec un decapeur thermique) pendant tte la phase de recuperation , c est ce que je fait, et je recuper tt absolument tt, voir meme des fois je tire au vide mon instal avec la station de recupe. de plus avec le froid qu il fait c est defficile de recuperer, les vapeures pieger dans les carters,les bouteilles liquide ,anti coup liquide...etc.
cordialement
icon_post
re bonjour ,

le fluide r 134 a a ete transfere dans une cuve de stockage avec station de recup jusqu'a o bar ensuite , apres demontage et remontage des soupapes la societe intervenante a tirer au vide l'installation complete bien sur avec une pompe a vide portative et le refoulement a l'atmosphere .
ma question etait de 0 bar a -1 bar quelle est la qte de fluide qui a ete perdue
approximativement . ?

en parrallelle on suppose qu'il y avait une fuite au paravant sur la machine on donc besoin de savoir la qté perdue pendant le tirage au vide et biensur on pourra quantifier par soustraction la quté de fluide perdue pendant la fuite

merci deja d'avoir repondu c'est sympa...
biloute bilouteicon_post
bonjour,

adel, je pense pas queton décapeur thermique va faire grand chose sur les compresseur qu'il doit avoir dans son installation (5 tonnes de FF et 5MW de puissance) :-o 8-) ; non il faut un peu plusgros qu'un décapeur :-D :-D
mais il est vrai que ta méthode , que j'emploi également, est très efficace sur les systèmes beaucoup plus petit :=!
il reste du FF à l'état vapeur voir même à l'état liquide piégé dans l'huile après une récup à 0bar mano!! c'est certains, suffit de mettre un détecteur à la sortie de la pompe à vide, il arrête pas d'hurler "fuite fuite" :-)
est ce possible qu'à l'aide des tableaux de caractéristique des FF que l'on sache quelle quantité de FF à l'état vapeur (densité) peut se trouver à une certaine pressions (ici0bar) et une certaine T° donnée (je sais pas? faisait combien lors de cette opération?) pour un volume connu (donc ici le volume interne de cette install)
je pense que oui, mais je n'ai pas les tableaux ici :-(
si quelqu'un a cela, ce doit être réalisable
Sylv1_13 Sylv1_13icon_post
Salut,

En effet c'est posible de savoir la quantité de fluide présent dans l'installation à ce moment (mais vraiment a la louche!)

Sur un diagramme enthalpique on peut lire 0,23349 m^3/kg environ pour 1 bar absolu et 20 °C.

Y a plus qu'à calculer le volume des tuyauteries !

Mais il y a plus simple pour vérifier la bonne charge de ton installation. Je suppose qu'il s'agit d'un turbo mono roue puisque tu parle d'aube. Si il s'agit bien de çà, la charge en fluide est bonne lorsque ta surchauffe est comprise entre 7 et 12 °C pour une charge à 100 %.
Sylv1_13 Sylv1_13icon_post
Oui dans le cas d'un refroidisseur de liquide. Mais dans ton cas c'est une pompe a chaleur je viens de voir ... je ne sais pas si c'est valable.
icon_post
bonjour

merci a tout le monde