bonjour a tous

j ai remplacé le compresseur sur un RZQ125B9V3B charge en gaz préconisée par sav daikin
HP 31 bar BP 10 bar lça a marché tout l été sans soucis et la pas de souflle a la sortie des bouches en chaud comme en froid
température de soufflage UE mode chauffage 4° en mode clim 27° il sort un filet d air a 30° a la sortie des bouches intérieure
je ne comprend pas ce que cela peut etre

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 11-12-2010 17:27

bonsoir,
empérature de soufflage UE mode chauffage 4° OK mais quelle T° il fait ??

tu dis: il sort un filet d air a 30° a la sortie des bouches intérieure
mais tu dis aussi :pas de souflle a la sortie des bouches en chaud comme en froid
je ne comprends pas non plus

  Profil  
bbert
21  
 

bbert
  Posté : 11-12-2010 18:24

bonsoir

merci de ta réponse il sort juste un petit filet d air ventilo a fond

température extérieure 9°

bon week end

  Profil  
jeremy37
20  
 

jeremy37
  Posté : 21-12-2010 06:41

il n'y as pas d'autre section que la machine ç café ?

sinon pas de coude ou d'écrasement des gaines ?
Y a t il assez des gaines de reprise ?

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 29-12-2010 22:57

Salut

les pressions que tu donnent sont celles que tu as mesuré cet été ou maintenant ?
le compresseur tu viens de le changer?

désolé mais c'est pour essayer de comprendre un peu mieux ton dépannage

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas