Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - defaut U3 sur VRV Daikin
Auteur[Résolu] - defaut U3 sur VRV Daikin

  


  Posté : 07-12-2010 20:05

bsr apres echange carte suite defaut E3, me retrouve maintenant avec celui ci U3. Quelqu'un connait ce defaut? mrci

  
doug
464  
    
 Membre averti

doug
  Posté : 07-12-2010 21:37

Slt CLS,

Sans documentation bonne chance !!! :)
"U3" Unité extérieure : Opération de vérification non effectuée

  Profil  
jeje64
15  
 

jeje64
  Posté : 07-12-2010 22:18

bonsoir,

aprés le changement de ta carte as tu fais le TEST de fonctionnement?


  Profil  

  


  Posté : 08-12-2010 06:02

bjr, non je dois y retourner car leur bureaux fermaient et,n'avait plus le temp.tu penses que le pb peut venir de là?je te tiens au courant,en tous cas merci du conseil,je ne connais pas du tout les vrv Daikin

  
clim-BE
6  


clim-BE
  Posté : 08-12-2010 17:30

Bonjour,

Oui c'est juste, si tu changes une carte surtout sur l'u.e., il faut refaire le mode test qui dure de 15 à 25 minutes + - .

Le code U3 = Problème Système => erreur de transmission, le système ne sait pas faire de vérification.

Attention, de temps en temps, lors d'un changement de carte, il y a un adaptateur qui est livré par Daikin, il faut le brancher sur la PCB avant de remettre la tension.

Bon dépannage..

  Profil  

  


  Posté : 08-12-2010 21:31

bsr tu avais entierement raison,apres avoir fait le "test";OK merci encore!

  
Sauter à :