Index du Forum » » Pour parler de tout » » t°c de consigne pour CF manteaux de fourrures
Auteurt°c de consigne pour CF manteaux de fourrures
HAPPY_LYNX
55  
  

HAPPY_LYNX
  Posté : 07-12-2010 00:29

Salut tt le monde,

J'aimerais savoir si l'un de vous sait à quelle t°c de consigne doit travailler une CF pour stockage manteaux de fourrures (peaux de vizons,etc...) chez un particulier ?

Et aussi à quelle pourcentage doit-on régler l'hygrométrie de cette CF ?

Car je vous explique, je viens de dépanner une CF de ce type où tout les manteaux de fourrures étaient trempés par l'humidité "d'après le client" (CF vide à mon arrivée). J'ai trouvé que le déshydrateur (Munters MG50) ne s'est pas enclenché car l'hygrostat est HS.

J'avais trouvé comme valeur de t°C de consigne froid (régulateur eliwell ewdr985) à (+3)°c et le pourcentage de consigne humidité à 45% (hygrostat eliwell DR4010)

La chambre froide fait 2,50m/1,50m et 2,10 de hauteur.

Je voudrais tout simplement savoir par curiosité les valeurs de réglages pour ce type de CF.

Merci
A+

  Profil  
master1551
86  
  

master1551
  Posté : 07-12-2010 17:32

alors de mémoire chez un client on a une install qui est réglée à 0° et 50% hygro. Mais ça fait un bout de temps que je n'y suis pas allé donc à confirmer


  Profil  
HAPPY_LYNX
55  
  

HAPPY_LYNX
  Posté : 07-12-2010 21:25

Merci


  Profil  

  


  Posté : 07-12-2010 23:12

Bonsoir HAPPY_LYNX

D’après le catalogue GFF : T° 1 à 4.5 °C et HR 45 à 55% (page 596 du catalogue en ligne)

Bonne soirée.
A +.

  
HAPPY_LYNX
55  
  

HAPPY_LYNX
  Posté : 10-12-2010 00:41

Bonsoir TOM62,

merci pour ton aide.

Je vois que les catalogues des fournisseurs cachent des trésors, il faudra que je m'y mettes à les bouquiner sérieusement.

A+

  Profil  