Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Mitsubishi manuel de service
AuteurMitsubishi manuel de service
doug
464  
    
 Membre averti

doug
  Posté : 29-11-2010 18:49

Salut à tous,

J'aurais voulu savoir si un de vous possède le manuel de service en Français pour monosplit inverter de ref SUZ-RP60VHA2

MERCI d'avance...

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 09-12-2010 20:51

salut doug et bonne soiree a ts
j ai qelque doc concernant la gamme mitsu,si tu veut je te l envoy par mail
cordialement

  Profil  
doug
464  
    
 Membre averti

doug
  Posté : 09-12-2010 21:02

Slt adel,

En faite j'ai depuis recupérer la totalité complète des documentations mitsu en Anglais pour la majorité par contre :paf

Par contre tes connaissances en VRV je les accepte volontiers j'ai en d'ailleurs dépanner 1 pas plus que tard que cet apreme un smms mcy de ché Tosh j'ai pas mal galérer me j'suis à remonter jusqu'à la carte d'interface de communication
Defaut de départ L08 sur l'ue

  Profil  
zahako
58  
  

zahako
  Posté : 09-12-2010 23:10

bonsoir
Je serai interressé par de la Docs Mitsu, de preferences en Français
Je suis preneur meme en Anglais

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 10-12-2010 06:50

salut doug et bonne jrnee a ts
pour le tosh tu a besoin d aide ou tu l a depanner?
zahako,une adresse mail et je t envoie la doc en francais.

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 10-12-2010 17:55

salut doug et bonne soiree a ts
alors t en ai ou avec le depannage?
c est une mise en route,ou l instale existe depuis longtemps?
car le defaut que tu donne L08 correspond a un probleme d adressage sur les UI
as tu verrifier l adressage de tes UI?
si c est 08 la il faudras que tu verrifie la V4V car si elle est bypassante,elle peut donner se defaut .
as tu un maitre et un esclave au niveau des UE?
tien nous au jus,
cordialement

  Profil  