Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » daikin rzq100 en erreur u4 + aj tech
Auteurdaikin rzq100 en erreur u4 + aj tech

  


  Posté : 14-11-2010 20:04

nous avons vérifié les branchements électriques, ils semblent ok tant au niveau de l'unité extérieure que de l'unité intérieure
niveau carte de l'UE, la résistance du fusible F1u est quasi nulle, il semble en parfait état de marche visuellement
sur la carte inverter, l'autre fusible (soudé) a une résistance (équivalente) non nulle (variable: en fonction des charges des condensateurs?)
la procédure de diagnostic du manuel d'entretien daikin associée à la panne U4 nous emmène à une malfonction de l'alimentation ou de la carte unité extérieur (mauvais pronostic...)
un frigoriste nous a conseillé de débrancher toutes les connectiques, nous l'avons fait sans grand succès...
quelles manip nous conseillez-vous?




  
discus
1109  
     
 Membre averti

discus
  Posté : 23-11-2010 04:09

Bonjour, code U4= erreur de transmission des signaux entre UI et UE

@+DISCUS

  Profil  E-mail  
discus
1109  
     
 Membre averti

discus
  Posté : 23-11-2010 04:12

Vérifier le câble de transmission commande (serrage,couleur fils ....) refaire test de mise en route avec la télécommande.

@+DISCUS

  Profil  E-mail  
youn
33  
  

youn
  Posté : 02-12-2010 21:34

salu
le defaut U4 peu aussi venir d un probleme de communication entre UE maitre et UE esclave donc a verifier si le groupe é jumelé verifié l alimentation du secon groupe et cel de la carte
Tien nou au couran

  Profil  
youn
33  
  

youn
  Posté : 02-12-2010 21:34

salu
le defaut U4 peu aussi venir d un probleme de communication entre UE maitre et UE esclave donc a verifier si le groupe é jumelé verifié l alimentation du secon groupe et cel de la carte
Tien nou au couran

  Profil  
discus
1109  
     
 Membre averti

discus
  Posté : 03-12-2010 04:57

Salut dada 81, on attend ta réponse.................................