Bonjour, savez vous me dire comment doit être présenté et posé un refnet ?
est il possible de le fixer sur un mur vertical, avec une patte en bas, et les 2 en haut ? ou faut il que le refnet soit à l'horizontal ?

Merci de vos retours.


  
holdfox
1  


holdfox
  Posté : 14-11-2010 21:42

toujours a l'horizontale pour l'ecoulement du fluide

on trouve des depanneurs qui cherche ,mais des depanneurs qui trouve ,on les cherche

  Profil  E-mail  

  


  Posté : 14-11-2010 22:31

Bonsoir Holdfox Merci beaucoup de votre retour...
Malheureusement cela ne m'arrange pas..(grrr)

http://img708.imageshack.us/i/poseu.jpg

La colonne montante est dans un angle, et je comptais alimenter des éléments à droite et à gauche.
Idéalement , j’espérai pouvoir empiler 3 refnet sur la colonne montante pour alimenter ces 3 éléments, puis ensuite avoir une ligne qui parte horizontalement pour alimenter 2 autres éléments...
Cela m'aurait aussi permis de fixer les refnet sur le mur, et non au plafond : plus propre à mon sens (surtout dans mon cas)

Donc si j'ai compris, il faudra que le frigoriste fasse monter la colonne montante jusqu'au plafond, fasse un angle à 90, et là il va pouvoir fixer ses refnet à l'horizontale ??
Au plafond ce sont des poutres actuellement, cela va l'aider si je fixe une plaque de placo ou bois qui sera ensuite cachée par un faux plafond pour qu'il puisse fixer ses tubes plus proprement ??: c'est la bonne solution ???



Message édité par : boula-one / 14-11-2010 22:32



Message édité par : boula-one / 14-11-2010 23:33


  

  


  Posté : 14-11-2010 23:35

Bon, je ne me permets pas de remettre en cause ce que vous dites, mais sur cette vidéo provenant de chez daikin, à 0,42 on voit des refnet installés la tete en bas...en gros j'aurai aimé faire pareil dans l'autre sens (la tete en haut...)

http://www.youtube.com/watch?v=D1dDfHAv7OA


Les branch j'sais plus quoi, sont eux à 90 degres... avec le "gros tube en haut"
http://www.klimatiko.com/catalog/images/DAIKIN/MULTI/supermulti-unita-bp.jpg

Sur ce site, ils ont aussi mis les refnet à 90 degres, mais avec le petit tube en haut..

http://www.lac.co.in/installation/images/image22_big.jpg

et j'ai trouvé sur une autre vidéo des refnet posés à plat, // au plafond....

http://www.img264.imageshack.us/img264/1610/refnetplafond.jpg
(truc "amusant" ils ont fait les evacuations des condensats avec du cuivre...)

en gros, 4 positions différentes....J'en arrive à me demander si il y a une norme .....(ou alors je ne comprend rien à rien, ce qui est largement possible)

Du coté de Daikin il n'y a pas beaucoup de litérature, j'ai juste trouvé ce passage qui en parle rapidement :

http://www.daikinac.com/residential/documents/installationmanualforRXYMQ.pdf page 9

Install the REFNET joint so that the pipings are branched horizontally or vertically Within ± 30°..

Hors + ou - 30 ° c'est superbement énorme...autant dire "posez votre refnet avec une truelle, ca ira bien..."
De plus sur leur dessin, le refnet vertical est montré comme sur la video (premier lien), à savoir avec une colonne descendante..hors moi c'est montante...)




Bref, possible ou pas ma colonne montante avec 2 ou 3 refnet fixés au mur, les uns après les autres ???



Message édité par : boula-one / 15-11-2010 01:28


  

  


  Posté : 15-11-2010 20:56

Pour les générations futures qui se poseront la question..

Je viens de demander au frigoriste qui viendra faire les soudures : le refnet peut se poser horizontalement, ou verticalement.
Par contre, selon lui il ne faut pas dépasser 3° lorsque le refnet est à l'horizontal, ce serait une coquille dans la doc daikin lorsqu'ils indiquent 30° ?.

Au vu de sa réponse indiquant une pose à la verticale, je vais pouvoir lui mettre les tubes en attente comme il faut...

  
JACK04
26  
 

JACK04
  Posté : 15-11-2010 23:16

Bonsoir,
Montage possible verticalement sens de passage en forme de Y, conseillé malgré tout horizontalement, tolétrence de pose de la dérivation plus ou moins 12°. Valeur variable de quelques degrés en fonction des constructeurs.
Bon montage

BU

  Profil  