Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Clim Daikin qui fait disjoncter le disjoncteur D 25A
2 pages [ 1 | 2 ]
AuteurClim Daikin qui fait disjoncter le disjoncteur D 25A
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 04-05-2012 21:52

Bonsoir. A jouer au moins cher un jour on le paie: dicton du fin fond de la creuse.

Pat

  Profil  
discus
1109  
     
 Membre averti

discus
  Posté : 08-05-2012 07:10

Salut,j'ai eu le meme problème de disjonction lors d'une mise en route sur un 4 mxs,le 25 A tenait mais le 60 A en tete disjonctait, en fait le 60A d EDF était allergique aux harmoniques, plus de problèmes après son remplacement.

@+DISCUS

  Profil  E-mail  
Anonyme
89  
  

Anonyme
  Posté : 21-10-2012 00:18

Bonsoir,

Je suis nouveau sur le site.
Je rencontre le même problème, j'ai tout débranché sur la platine de puissance et ça disjoncte dés que je branche la bobine (appelé réactor chez Daikin)
Merci de votre aide


  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 21-10-2012 10:21

bonjour,

Cap, tu as raté ton entrée sur le site!!!!

ton premier post DOIT être ta présentation.

par là: http://frigoristes.fr/newtopic.php?forum=12

sinon, pas d'aide

ensuite, ce serais mieux d'ouvrir un nouveau sujet pour TON problème qui n'est pas le même que celui-ci!!
ici c'est pas le réactor qui foire c'est le darlington

à+


  Profil  