Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Clim Daikin qui fait disjoncter le disjoncteur D 25A
2 pages [ 1 | 2 ]
AuteurClim Daikin qui fait disjoncter le disjoncteur D 25A
Krups
11  
 

Krups
  Posté : 03-11-2010 12:11

Bonjour

J'ai une clim multislipt reversible Daikin depuis 6 mois, avec 1 groupe ext (4MXS68) et 2 slipts (FTXS20 et FTXS 42). Depuis 3 semaines, elle marche en continu en chaud.
Le probleme est survenu d'un coup: quand je l'allume, 30 secondes apres, le disjoncteur courbe D 25A saute, surement quand le groupe ext se met en route.
J'ai lu sur des forums que le compresseur est peut etre HS.
Pouvez me dire comment le tester? et si quelqu'un a deja eu ce probleme ?

Merci par avance.

Krups

  Profil  
chleuh
110  
   

chleuh
  Posté : 03-11-2010 15:14

hors tension
il faut débrancher le cp et le ventilo condenseur et la résistance carter et mesuer l'isolement avec un mégohmétre .
bonne chance

  Profil  
Krups
11  
 

Krups
  Posté : 03-11-2010 18:42

bonjour

Peux tu me dire quelle est les valeurs qu'il faut avoir environ pour les differents elements que l'on debranche.

Merci

Krups

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 03-11-2010 19:28

bonsoir,
seulement 6 mois et le compresseur déjà OUT
pourquoi directement penser au compresseur? la ligne de commande de celui ci peut également avoir un court circuit!! la capa de marche aussi etc..
la ligne est protégée uniquement par des disjoncteurs ou également par un différentiel? histoire de situer si perte à la masse ou pas....

test à l'ohmmètre des bobinages: compresseur mono ou triphasé??

si mono: mesure entre C et R = x, ensuite C et S = y ensuite mesure entre R et S = la somme de x+y
en aucun cas il ne doit y avoir liaison entre C S R vers la masse bien sûr
valeur: dépend quelque peu des modèles 10 à 20 ohm la bobine
bon courage
des détails dans la question donnent des réponses plus précises

  Profil  
dmarco
5959  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 03-11-2010 19:33

Bonjour krups,

Dans ce cas ci, j'i bien peur que l'utilisation d'un megaohmètre ne soit pas à utiliser en tant que voltmètre classique, mais plutôt en tant que testeur maniable de mesure des résistances d'isolement et contrôle des connexions à l'aide de sa fonction Loi-Ohm.

En clair, soit ton moteur est bloqué mécaniquement et " force " pour essayer de démarrer.... mais ce peut aussi être un enroulement à la masse.

A suivre donc....

A+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
Krups
11  
 

Krups
  Posté : 03-11-2010 21:31

Bonjour

Comme dit Biloute, je vais detailler un peu plus

La ligne electrique est protegé par un diff 40A et comme j’ai dit un disjoncteur D 25A. il y a que le disjoncteur qui saute, donc pas de fuite a la terre, mais bien un court circuit car la clim est donné pour 21A.

Ce qui est bizarre, c’est qu’ellel a bien fonctionné jusqu'à maintenant. Et la, tu mets en marche n’importe quel slipt, le split s’allume bien et 20 secondes apres, ca saute. C’est pour cela que je vise le bloc exterieur. Et pas le temps de voir le defaut des leds au bloc exterieur, mais j’entend 2 clacs espacés d’1 seconde, comme le bruit d’un relais, avant que ca saute. Comme dit dmarco, le moteur est peut etre bloqué ?

Je suis debutant dans le depannage des clims, je ne sais pas trop les termes et aussi le demontage du bloc exterieur. J’aimerai pas tout peter.

Le compresseur est en mono et tu parles de la capa de marche (c’est comme une capa de demmarage ?), elle est aux bornes du compresseur ? et est il du coté des electrovannes ? J’ai vu les electrovannes mais je pense pas qu’elles soient en cause.
J’ai regarde la carte electronique, elle est comme neuve, pas de trace de cramé et le ventilo n’est pas bloqué.

Je vais essayer de demonter et verifier ce que m’a dit Biloute. Mais bon, ca fout les boules, tu prends une bonne marque et paf !!

Merci pour vos reponses, A+


Krups

  Profil  
dmarco
5959  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 04-11-2010 05:52

Citation : Krups 
....Mais bon, ca fout les boules, tu prends une bonne marque et paf !! ....


Bonsoir Krups,

Ce genre de problème peut arriver... quelle que soit la marque!

Mais à propos, ce n'est pas sur du matériel NEUF que le fabricant te fournit .... une garantie?????

Pour en revenir à ton problème, de toute façon, tu seras obligé d'intervenir sur l'unité extérieure!!
Que ce soit pour vérifier ton compresseur, les vannes ou autres éléments électriques!

Je ne suis pas un spécialiste de clim, mais àta place, je commencerais par voir le compresseur et son alimentation

Donc, avec nos conseils... bonne chasse!

A+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
bbert
21  
 

bbert
  Posté : 04-11-2010 06:38

bonjour
controle avant toute manip les serrages de l alimentation élec et , change le dijoncteur avant de t attaquer a la machine, il se peut que 25 A pour 21A de conso ne soit pas suffisant lors du démarrage du compresseur, regarde la doc et met le calibre approprié .
ton disjoncteur doit etre un courbe D
a plus

  Profil  
beber23
41  
  

beber23
  Posté : 04-11-2010 07:22

bonjpur ci tu est en 220v vérifi ci tu as un condensateur et regarde par là avant
bon courage


  Profil  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 04-11-2010 14:26

Bonjour,

ton probléme est soit electronique soit materiel. Pour savoir ce qu'il en est procéde comme suit :

- Disjoncte completement ton installation
- dépose le cache de ton unité extérieure
- debranche en bien reperant trois fils qui sont branchés sur ton compresseur
- remet la tension
- mesure le jus qui arrive sur tes trois phases (la tension arrive en nmono sur la carte mére et ressort en tri pour le groupe)

Si tes trois phases sont équilibrées cela est fort probable que ton compresseur soit HS. Sinon cela vient trés certainement de la carte inverter ( a te faire confirmer par les tests que Daikin te feront effectués)

Bon courage

  Profil  www  
Krups
11  
 

Krups
  Posté : 04-11-2010 17:00

bonjour

Merci a tous pour votre aide, je vais essayer de le faire ce week-end.


A+

Krups

  Profil  

  


  Posté : 05-11-2010 20:22

bsr,por ma part je debranche d'abord le cp

  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 05-11-2010 20:41

Citation : cls 

bsr,por ma part je debranche d'abord le cp  

bonsoir,

et ensuite, après avoir "débranché d'abord le compresseur", tu fais quoi??

  Profil  
melnibone
104  
   

melnibone
  Posté : 05-11-2010 21:00

Bonsoir,
recherche code défaut avec touche cancel d'une télécommande,appuis 5s puis faire défiler jusqu'a bip long.
Test compresseur :couper le courant,débrancher le compresseur,remettre le courant,mesurer entre chaque phase arrivant de la carte à chaque redémarrage du motoventilateur condenseur ,les phase doivent être équilibrées et ne pas exédées 100v.
Melnibone.

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 06-11-2010 08:43

salut et bonne jrnee a ts
un disjoncteur de type courbe D ou pas n a aucune importance sur une clim de nouvelle generation,
ce type de protection et tjr d actualite sur des moteur TOR,quant a ton installation c est un CP
inverter,donc il ne partira jamais a fond meme si la demande,elle,est a fond.il partira a basse frequances
et augmentras son regime au fure a mesure,justement pour eviter les pique d intensite liees au demarrage,
je ne pense pas que se soit un probleme d isolement sinon c est l interdif qui sautra en premier.
je m orienterais plutot vers un blocage moteur,ou un probleme sur les enroulements.
perso je procedrais de la facon suivante,ouvrire l UE,bien evedement,mettre les mano,pour s assurer que les pression s egalisent
correctement,(si c est pas le cas alors il faudras teste la bobine d egalisation si elle n a pas de probleme.deja eu ce cas)
ensuite,je met l ampermetre sur le CP,et je demande au client de faire de la demande,je me tient pret,les yeux sur l ampermettre, la main sur
le CP et l oreille attentive,si l ampermettre monte en fleche,et que le CP et chaud bouillant sans qu il grogne alors c est un blocage moteur,
si idem mais il grogne,la c est un des enroulements moteur qui est coupe,bien evedement en ayant eliminer un probleme de sur ou sous alimentation
qui viendrais de la carte.
cordialement

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 06-11-2010 17:57

bonsoir, corrigez moi si je me trompe

avec un compresseur TOR , ok que le disjoncteur saute si le compresseur a un problème!!
mais avec un inverter à mon avis, le disjoncteur ne devrait pas sauter pour un prob de compresseur c'est la commande électronique qui doit encaisser cette surcharge et se mettre en sécurité.
si le disjoncteur saute pour un prob de compreseur inverter c'est que l'électronique doit être déjà bien morte avec non??
de toute façon, vu le peu de détails, vu le fait que krups n'a même pas encore ouvert le couvercle de l'UE pour jeter une bille; vu le nombre de conseils déjà donnés;
reste plus qu'à attendre le retour de krups.
en espérant qu'il saura faire le tri des conseils
comme il y en a pour du mono, du tri , de l'inverter etc.....

mais bon bravo à tout ceux qui essayent d'aider malgré les questions parfois vagues et le peu d'infos que donnent parfois les demandeurs

  Profil  
frigomax
25  
 

frigomax
  Posté : 06-11-2010 18:34

prends les intensité reélles et verifie tes connection de ligne une borne mal fermée surchauffe au niv du fusible et il declenche cela est toujours possible si l intensité est sup a 25 amp alors çà peut provenir du CP avant de tout demonté ... le test d intensité est revélateur

  Profil  

  


  Posté : 07-11-2010 15:44

salut
je serai toi je débrancherai tout l'electric de tes cartes,puis tu les rebranches un par un en faisant des essais de démarrage entre et tu va vite savoir quel element de ton unitée extèrieure fait peter le disjoncteur
a+

  
Krups
11  
 

Krups
  Posté : 09-11-2010 18:43

Bonsoir a tous,


Merci encore pour vos reponses.
Mais comme dit Biloute, n'envoyez pas trop de message tant que je n'ai pas demonté, et excuse moi Biloute si je n'ai pas encore demonté, mais la semaine pas le temps, a moins de mettre lampe de mineur et eclairage portable car le soir la nuit tombe de bonne heure. et aussi il a flotté tout le week-end.
Je vous tiens au courant.

Merci


Krups

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 09-11-2010 20:29

bonsoir,

petit petit va....

peur du noir et de trois goûtes d'eau...pffuuuiiitttt....triste

ahahah , je rigole bien évidement

bon courage et à ce Week end donc

  Profil  
dmarco
5959  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 09-11-2010 21:03

Citation : Krups Merci encore pour vos reponses.
Mais comme dit Biloute, n'envoyez pas trop de message tant que je n'ai pas demonté, et excuse moi Biloute si je n'ai pas encore demonté, mais la semaine pas le temps, a moins de mettre lampe de mineur et eclairage portable car le soir la nuit tombe de bonne heure. et aussi il a flotté tout le week-end.


Bonsoir Krups,

Tu es un peu " gonflé " tout de même!
On essaie de t'aiser ( malgré le peu d'infos qu'on a jusque maintenant ), et maintenant.... ca va trop vite, tu as trop d'infos, la nuit tombe trop vite... et tu ne peux/veux intervenir pour 2 gouttes de pluie!!

Je te signale au passage, que les évenements naturels ( la nuit noire et la pluie ) ... sont hors de notre portée, et ne nous empêchent généralement pas de travailler ( même si c'est un peu plus compliqué de faire le point c'est faisable!

Meme si nous parlons beaucoup, nous sommes généralement d'accord sur le fait que tu doive contrôler tes connections électriques... et que nous sommes plusieurs à avoir un gros soupçon de " blocage mécanique " de ton compresseur!

Et si ce blocage mécanique se confirme, tu n'auras d'autre choix que de prévoir une " chirugie lourde " sur ton installation!

Mais bien sûr, tu auras toujours le choix d'attendre... une longue soirée de l'été 2011 pour intervenir défiitivement sur cette climatisation!!

A+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
reumeu
57  
  

reumeu
  Posté : 10-11-2010 06:42

salut,
suis bien d'accord avec mes collegues:c bien dommage de s'arreter a qques gouttes de pluies, enfin bon c'est toi qui voit!!
pour ton pb de disjontion franche , je pense également a un pb mécanique du cp....débranche ton cp et vérifie l'isolation(a l'aide d'un megohmetre) entre tes enroulements mais également entre tes bornes (si c'est du tri)..tu verras si tu as un pb d'enroulemnt coupé ou de courts circuitEffectue aussi un test pour savoir si un de tes enroulement est a la masse ou pas...tant que tu as le mégohm dans les mains répète l'opération avec tes différents organes électriques (électrovannes, moteur condenseur,...) de ton unité ext...tu devrais trouver rapidement l'origine de ton soucis...
mais au fait ton instalation doit tjs etre ss garantie non?dans ce cas fait juste appelle a la personne qui t'a fait ton instal.
bon courage

  Profil  
reumeu
57  
  

reumeu
  Posté : 10-11-2010 06:43

salut,
suis bien d'accord avec mes collegues:c bien dommage de s'arreter a qques gouttes de pluies, enfin bon c'est toi qui voit!!
pour ton pb de disjontion franche , je pense également a un pb mécanique du cp....débranche ton cp et vérifie l'isolation(a l'aide d'un megohmetre) entre tes enroulements mais également entre tes bornes (si c'est du tri)..tu verras si tu as un pb d'enroulemnt coupé ou de courts circuitEffectue aussi un test pour savoir si un de tes enroulement est a la masse ou pas...tant que tu as le mégohm dans les mains répète l'opération avec tes différents organes électriques (électrovannes, moteur condenseur,...) de ton unité ext...tu devrais trouver rapidement l'origine de ton soucis...
mais au fait ton instalation doit tjs etre ss garantie non?dans ce cas fait juste appelle a la personne qui t'a fait ton instal.
bon courage

  Profil  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 10-11-2010 09:21

Bonjour,

tu peut essayer aussi de débrancher la terre. Si cela ne saute pas il s'agit probablement d'une electrovanne de commande de ligne qui est à la masse. Cela m'est arrivé sur un Multi Mitsubishi Electric

  Profil  www  
Krups
11  
 

Krups
  Posté : 10-11-2010 16:51

Bonjour Messieurs


Pour repondre a reumeu, ma clim n'est plus sous garantie.

Comme j'en ai pris plein la tete par dmarco (je rigole !!!), j'ai demonté la jolie Daikin....sous la pluie !!!
Diagnostic : carte electronique HS, c'est elle qui me fait peter le disjoncteur.
Je me suis renseigné sur le prix (vers les 400 euros), donc je vais essayer de la reparer. Je vous tiens au jus pour vous dire quel composant est HS ou si elle est bonne a jeter (je suis electronicien).

Je suis désolé de vous avoir deçu pour mon manque de rapidité, mais comme vous je pense, les journees sont deja longues et j'aime bien rester en famille quand je rentre le soir
Merci encore pour vos conseils, c'est grace a eux que j'ai trouvé le composant en rade.

ps : au fait dmarco, je ne travaille pas la nuit car j'ai peur du noir !!

A+



Krups

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 10-11-2010 17:57

bonsoir,

content et triste à la fois:
content de savoir qu'il s'agit bien de la plaquette électronique qui fait péter les disjoncteurs (relire mon post du 06-11-2010 17:57 bonsoir, corrigez moi si je me trompe) où j'attirais votre attention sur la problématique du compresseur en inverter;.......le disjoncteur ne devrait pas sauter pour un prob de compresseur c'est la commande électronique qui doit encaisser....
triste car cela va coûter bonbon pour krups réparer
maintenant, krups, je te conseille de trouver pourquoi cette plaquette est HS avant de faire des frais. peut être le compresseur en plus si c'est la srtie de puissance de commande du compresseur qui a lachée :paf

autre question (pas pour krups) pourquoi alors que depuis longtemps on sait qu'il ne s'agit pas d'un défaut d'isolation, vous insistez pour l'emploi du Megaohmmètre??
un simple ohmètre doit faire l'affaire pour tester les bobinages eux mêmes; non??

bon, dans l'attente des nouvelles de krups et de son électronique

à+

  Profil  
dmarco
5959  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 10-11-2010 21:47

Bonsoir à tous,

Petite séance de mise au point collective...

Citation : Krups
Comme j'en ai pris plein la tete par dmarco (je rigole !!!), j'ai demonté la jolie Daikin....sous la pluie !!!
Diagnostic : carte electronique HS, c'est elle qui me fait peter le disjoncteur... donc je vais essayer de la reparer (je suis electronicien).

Je suis désolé de vous avoir deçu pour mon manque de rapidité, mais comme vous je pense, les journees sont deja longues et j'aime bien rester en famille quand je rentre le soir
Merci encore pour vos conseils, c'est grace a eux que j'ai trouvé le composant en rade.

ps : au fait dmarco, je ne travaille pas la nuit car j'ai peur du noir !!


Désolé qu'il pleuve si souvent à Toulouse, mais cela fait partie des éléments sur lesquels nous n'avons aucune influence!
Tu remarqueras tout de même que... ton post datant de 8 jours ... a finalement " avancé " en te secouant un petit peu!!

Que tu apprécies rester avec ta famille est tout à ton honneur, mais selon l'entreprise pour laquelle tu travailles... il doit arriver que tu sois amené à travailler " dans le noir "! C'est d'ailleurs pour palier à cet inconvénient que tu as certainement dans ton véhicule d'intervention... une lampe de poche ou un dispositif similaire!!

Nos métiers ne sont pas des emplois de fonctionnaires! Même si nous avons de plus en plus de paperasses à remplir... tu as du te rendre que la majorité du temps... nous sommes " sur le terrain ", au sens propre comme au figuré!!

En tant que " professionnel " tu devais également savoir que le peu d'élément que tu avais fourni ne nous permettrait que d'avancer des suppositions! Et nous tournions en rond!! :paf
Cependant, nos métiers ne se contentent pas de suppositions... mais bien de certitudes, ma petite réflexion d'hier n'avait d'autre but que de te faire réagir sans tarder.... nous sommes maintenant fixés sur ton problème!!

Au fond, peu importe le moyen employé! Il n'y a que le résultat qui compte!!

Nous attendons donc tes nouvelles avec impatience.

A+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
dmarco
5959  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 10-11-2010 22:15

Citation : biloute
... le disjoncteur ne devrait pas sauter pour un prob de compresseur c'est la commande électronique qui doit encaisser....
triste car cela va coûter bonbon pour krups réparer
maintenant, krups, je te conseille de trouver pourquoi cette plaquette est HS avant de faire des frais. peut être le compresseur en plus si c'est la srtie de puissance de commande du compresseur qui a lachée :paf

autre question (pas pour krups) pourquoi alors que depuis longtemps on sait qu'il ne s'agit pas d'un défaut d'isolation, vous insistez pour l'emploi du Megaohmmètre??
un simple ohmètre doit faire l'affaire pour tester les bobinages eux mêmes; non??


Bonsoir biloute,

Lorsque j'ai émis l'idée d'utiliser un mégaohmmètre... notre ami ne nous avait pas laissé toutes les infos sur son installation électrique!
Il pouvait avoir un inter différentiel... ou pas, en protection de sa clim!!

L'utilisation d'un mégaohmmètre plutôt qu'un ohmètre ( bien que notre ami ait pu s'en passer car je suppose que sa carte électronique doit avoir des traces de brulûres visibles à l'oeil nu à l'heure actuelle ) aurat pu aider notre ami si ces traces n'étaient pas aussi visibles, car cet appareil te permet de créer ton propre " courant de fuite ".. ce que ne permet pas un ohmètre banal.

L'histoire est maintenant classée, vu que notre ami sait où se situe le problème.

A lui de voir si il peut réparer cette carte... ou pas! Tout en ayant à l'oeil que, comme tu lui dis... changer un composant de cette carte ne servira à rien si il ne trouve pas pourquoi cette carte a morflé!!

A+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
lulu06
153  
   

lulu06
  Posté : 10-11-2010 23:20

c'est peut etre le compresseur bloqué qui a fait peter la carte !

  Profil  
Krups
11  
 

Krups
  Posté : 11-11-2010 09:57

Bonjour

Petit message pour dire a dmarco de relire mon post du 03-11-2010 21:31, je pense que j'ai ete clair sur ma panne depuis le debut. Mais bon, pas grave.
Et puis Daikin, je pense que leurs cartes electroniques, elles viennent de chine, comme toute les marques d'ailleurs !!


A+

Krups

  Profil  
dmarco
5959  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 11-11-2010 21:17

Citation : Krups 
Petit message pour dire a dmarco de relire mon post du 03-11-2010 21:31, je pense que j'ai ete clair sur ma panne depuis le debut. Mais bon, pas grave.
Et puis Daikin, je pense que leurs cartes electroniques, elles viennent de chine, comme toute les marques d'ailleurs !!


Bonsoir Krups,

A force d'insister.... tu t'enfonces de plus en plus!!

Nous ne sommes pas içi à votre perpétuelle disposition, et pourtant, nous essayons de résoudre VOS problèmes quels qu'il soient!

Votre post dont vous faites référence .... était déjà votre troisième message sur le même sujet!!!

Nous n'arrêtons pas de demander que lorsqu'on poste un message sur ce site, vous nous mettiez directement un maximum de caractéristiques techniques... mais vous avez choisi de ne nous donner ces infos que petit à petit!

Résultat, nous perdons notre temps à cogiter sur un probème " fantôme "!!

Je vous signale au passage que nombre de personnes qui vous aident sur ce site sont des professionnels, et de ce fait ... n'ont pas de temps à perdre avec vos propres GAMINERIES!!

Alors, dernier conseil.... METTEZ LA EN VEILLEUSE!
Bonne soirée

A+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 12-11-2010 20:07

bonsoir,

mon Dieu , heureusement que cela se passe par claviers interposés!!!!!!!!!

il y aurait des yeux au beurre noir autrement


il est vrai que si les questions étaient mieux détaillées dès le départ, cela irait plus vite et ce serait plus simple pour aider!!

mais bon, il s'agit de la première question de krups; laissons le se rattraper dans le futur
maintenant , ma question sur l'emploi du méga en place de l'ohmmètre n'était pas une critique et ne visait personne!!
c'était juste pour voir si je ratais quelque chose au niveau recherche de panne avec l'un ou l'autre rappel: je suis persuadé de continuer à apprendre tout les jours, cela explique que je creuse encore et toujours en posant des questions même quand je crois connaître

bonne soirée, et paix sur vous

  Profil  
Krups
11  
 

Krups
  Posté : 16-02-2011 18:50

Bonsoir a tous

Ca y est ma clim est reparée. Comme j'avais dit, carte electronique HS (elle vaut environ 650 euros).
Je l'ai reparée, c'etait le module Darlington 3EB10047-2B (boitier noir moulé avec une plaque en cuivre sur la carte electronique) qui etait naze. Ce module sert principalement a alimenter et regulariser le ventilo et le compresseur.

ci joint une adresse ou se trouve le synoptique de depannage des DAIKIN:
http://www.daikinac.com/residential/docsService_SkyAir.asp?sec=docs&page=39

Bonne soiree
Krups





Krups

  Profil  
dmarco
5959  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 16-02-2011 20:17

Bonsoir Krups,

Pour avoir une idée de comparaison, tu nous apprends que la carte neuve vaut 650 euros, c'est du HT ou TTC?
Et à combien t'es revenue ce Darlington?? 15 ou 20 euros?? ...

J'ai suivi ton lien, et à vrai dire .... j'ai un peu rigolé en survolant ce manuel !! Ils n'ont pas de version française en ligne??
En revenge, je trouve un peu " fort de thé " certains petits dessins expliquant leurs manipulations, comme par exemple page 185, où on nous montre que pour débrancher un connecteur ... il suffit d'empoigner le cable et de tirer dessus!! Le connecteur en plastique ne doit pas toujours apprécier ce traitement radical !

A+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 16-02-2011 23:14

C'est tu ceux que c'est un darlington?
ma profession d'origine était l'electronique de puissance (maintenance d'onduleur et de variateur de puissance,alimentation a découpage de puissance ) et ceux qui tombe en panne sur des cartes de puissances inverter en general c'est les igbt de puissance (sous formes de transistors ou de modules ibrides) les transistors bipolaire darlington c'est rarement utilisé sur des cartes inverter en general on uitilisé des mosfet ou des igbt
Selon les fabricant de compossant electronique ça vaux pas grand chose un module hybride IGBT ça vaux des fois moins de 40 € HT le plus dificile c'est d'etre equipé pour pouvoir dessoudé sans detruire la carte electronique l'ideale c'est les fer a dessouder a induction ,un mosfet de puissance ça commence vers 1 € Ht ça va jusqu'a 10 ou 20 € HT .comme fournisseur radiospare, Aswo,
Il m'arrive souvent de remettre en état des cartes de puissances a faible frais (des fabricant comme Lg ou sharp,plus rarement MHI mette les schéma electronique a disposition ) donc la c'est un regal pour moi.
Majoritairement c'est les etages de puissances ou les condo chimique de filtage qui sont HS



  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 16-02-2011 23:30

le site pour la doc n'est trop mauvais mais si la doc est en anglais


  Profil  
Krups
11  
 

Krups
  Posté : 22-02-2011 21:41

Bonsoir

Pour repondre a vos question :

La carte electronique de mon groupe exterieur DAIKIN (4 sorties) vaut 650 euros TTC chez un depanneur de clim, le module seul me revient a 70 euros port compris.

le lien de la doc que j'ai mis, c'est pour les novices comme moi qui avaient jamais demonté un groupe DAIKIN. Ca peut toujours les aider.

Je sais que ce c'est un darlington, mais le vendeur l'appelle "module darlington" donc comme il est moulé et que je n'ai pas son schema, je l'appelle ainsi. Et comme tu as dit, il faut un bon fer pour dessouder cette merde!!!

En tout cas, merci a tous pour votre aide meme si il y a eu quelques petits coups de gueule.

Bonne soiree
Krups





Krups

  Profil  

  


  Posté : 01-03-2011 11:59

bjr Mr Biloute,je debranche le cp puis le test ,ensuite fait un essai de demarage,etcela peut donner une indication car il se peut que le ventilo condenseur demarre puis coupe au bout de quelque seconde et ceci plusieurs fois.je pense que c'est le plus simple et rapide à faire en premier lieu.

  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 16-03-2011 07:49

Le materiel chez Daikin est garantie 3 ans, et les compresseur 5 ans. Cordialement

Pat

  Profil  
Brugur
1  


Brugur
  Posté : 04-05-2012 21:15

Bonsoir,
Même Pb que Krups carte démontée et testée seule, elle fait disjoncter.
Ou peut on acheter les composants ( darlington EBxxxx)
Merci pour votre aide.
Brugur

  Profil  
Aller à la page : [ 1 | 2 ]
Sauter à :