Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » scroll
Auteurscroll
chleuh
110  
   

chleuh
  Posté : 14-10-2010 11:35

bonjour a tous
dans le cadre d'une maintenance qui concerne le changement du dispositif de niveau d'huile sur un compresseur scroll copeland ,si j'isole le compresseur et que je récupére le fluide par la hp et bp je n'aurai pas de soucis de pression d'huile en demontant le dispositif de niveau d'huile??
.le circuit de l'huile est bien relié a l'aspiration du scroll??

  Profil  
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

mimifrigo
  Posté : 14-10-2010 17:05

bonjour ,
quel est le type de dispositif ? y a t'il un réservoir d'huile ?

  Profil  
chleuh
110  
   

chleuh
  Posté : 14-10-2010 22:53

oui ,c'est une centrale le dispositif est un trax oil a effet al.pardon pour les fautes.

  Profil  
chleuh
110  
   

chleuh
  Posté : 14-10-2010 22:56

oui ,c'est une centrale le dispositif est un trax oil a effet al.pardon pour les fautes.

  Profil  
cedfr79
320  
    

cedfr79
  Posté : 15-10-2010 11:34

la cuve de ton compresseur est a ta pression bp

pour faire du froid il faut faire du chaud

  Profil  
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

mimifrigo
  Posté : 15-10-2010 19:49

Citation : chleuh oui ,c'est une centrale


le réservoir d'huile est maintenu sous pression , il faut isoler le réservoir .

  Profil  
discus
1109  
     
 Membre averti

discus
  Posté : 15-10-2010 20:43

salut mimifrigo,normalement il faut églement fermer la vanne de retour d'huile.

@+DISCUS

  Profil  E-mail  
chleuh
110  
   

chleuh
  Posté : 17-10-2010 21:59

Lorsque j'aurai changer le capteur de niveau d'huile je peu tirer au vide par l'aspiration du compresseur scroll
Merci a tous

  Profil  