Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » [Résolu] - afficheur de temperature eliwell EM300
Auteur[Résolu] - afficheur de temperature eliwell EM300

  


  Posté : 02-10-2010 22:13


Bonjour a tous ,

Afficheur de temperature indique 102 ensuite quand je passe en decimal il indique 102, 2 . La temperature exterieure est de 14°c est ce que quelquun peut me dire le parametre a changer merci

  
fylip22
168  
   

fylip22
  Posté : 03-10-2010 00:29

Bonsoir,

J'imagine que l'afficheur est un régulateur sur lequel est branché la sonde de température.
Mon premier réflexe, avant de changer un des paramètres, est de vérifier l'état de la sonde.

Si c'est une sonde PT100 ou PT1000, je vérifierai sa résistance par rapport à la température où se trouve cette sonde. Se rapporter aux tables de correspondance.

Si PT100 :
10 °C donne 103,9 ohms ;
14 °C donne 105,6 ohms ;
voir le document suivant pour toutes les valeurs :
http://www.pyro-controle.com/pet/doc_pet/tables_equivalences_capteurs.pdf

Si PT1000, multiplier les valeurs de la PT100 par 10.

Si c'est une sonde de type thermocouple, mesurer la tension (en mV (millivolt)) ; voir le même document suivant le type de thermocouple (T, K, N, J , S, B, R, U). Le plus souvent, il s'agit de type K. Sur ce document, les valeurs sont en µV (microvolt)
http://www.pyro-controle.com/pet/doc_pet/tables_equivalences_capteurs.pdf

A bientôt,

fylip22