Bonjour,

Une question à ceux qui ont l'habitude du montage et du travail du cuivre.
Pour les diamètres de tube 5/8, 1/2, 3/8 en barre (donc écroui), est-ce que vous recuissez systématiquement avant de les cintrer à la cintreuse.
Si oui, pour quelle raisons techniques, ou autre,
Si non, avez-vous rencontré des problèmes de type "casse du tube", "fuite", "écrasement trop prononcé"...
Merci de vos retours d'expérience.

A bientôt,

fylip22

  Profil  www  
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

mimifrigo
  Posté : 22-09-2010 22:13

bonjour ,

non inutile de chauffer , un petit conseil pour le 5/8 , un peu de graisse sur le galet évite le pincement du tube

  Profil  
christ59
1729  
     
 Administrateur

christ59
  Posté : 22-09-2010 22:36

Citation : fylip22 


Si non, avez-vous rencontré des problèmes de type "casse du tube", "fuite", "écrasement trop prononcé"...
Merci de vos retours d'expérience.

A bientôt,

fylip22 


salut alors moi, je cintre sans recuire, pour 2 raisons, la premiere esthetique , la seconde pour la calamine, il m'arrive des fois de recuire le 1"1/8 car quand la qualite de cuivre est mediocre, le tube casse net . sinon rien cote casse apres installation . par contre l'histoire de graisser le galet c'est tip top !!!

A+

A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

  Profil  www  
fylip22
168  
   

fylip22
  Posté : 04-10-2010 20:50

Bonsoir,

Merci pour les retours d'expérience et pour vos conseils.

A bientôt,

fylip22

  Profil  www  