Salut a tous

existe t il un systeme pour diminuer l'intencité de démarrage pour un groupe UH a piston tri ? variateur ?

perso je n'en connais pas.

merci de me renseigner si qq a l'info

a+
pierre

  Profil  
xavierc
1871  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 02-09-2010 19:56

Bonjour
Electrique :
Couplage étoile triangle (suivant le moteur)
Démarrage statorique (avec des résistances)
Variateur de fréquence ( mon préféré )

Mécanique (ou plutot fluidique )
Ev de by pass/ de culasse

j'ai du en oublier !!
Si tu veux faire simple, a mon avis c'est un variateur de fréquence qui est le plus simple a poser (remplace contacteur + thermique ), fais faire une étude auprès de ton fournisseur de matériel (mini de fréquence , courbe de démarrage, temps de d'accélération , etc ..), mais c'est relativement facile a paramétrer .
Bon courage
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

  Profil  E-mail  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 02-09-2010 20:24

merci xavier

tu connais un site qui explique le branchement des variateur ?
Je suis trop vieux je ne connais pas

a+

  Profil  
Frigorie
458  
    
 Membre averti

Frigorie
  Posté : 02-09-2010 21:17

bonjour egaliser les pressions avant de demarrer le compresseur by pass entre
la hp et bp a essayer???
en variateur" telemecanique "sont excellents comptez autour de 1500€
j'en ai une dizaine installe sur des gros bateaux

En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2

  Profil  www  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 02-09-2010 21:27

Bonsoir

Je te laisse un lien Danfoss sur leur variateur de fréquence: http://www.danfoss.com/France/BusinessAreas/DrivesSolutions/

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 03-09-2010 09:26

Merci a tous de vos réponses !
a+

  Profil  
discus
1109  
     
 Membre averti

discus
  Posté : 07-09-2010 04:09

Salut, je trouve le système avec variateur très couteux pour l'utilité,je mettrais plutôt une vanne de bypass HP BP temporisée

@+DISCUS

  Profil  E-mail  
Frigorie
458  
    
 Membre averti

Frigorie
  Posté : 07-09-2010 21:27

bonjour discus vous savez sur un bateau si vous ne prenez pas assez cher
le client croit se faire avoir moi j'ai monte des regulateurs sur des compresseurs
de 15kw electrique pour 3500€ des fois on a pas le choix
Sur les quais les bateaux ont des abonements en courbe C sur certains bateaux
on a des centrales de clim depassant les 200kw froid

En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2

  Profil  www  