Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Code CH21 Sur clim LG
AuteurCode CH21 Sur clim LG
SebastienSXM
21  
 

SebastienSXM
  Posté : 19-08-2010 23:41

Bonjour,

J'ai un problème sur une clim LG. Un groupe UU60W et juste un évaporateur. J'ai le code CH21 qui revient sans cesse. Je vous remercie d'avance.
Sébastien.

  Profil  
xavierc
1869  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 20-08-2010 07:26

Bonjour,
sur la doc il dise de vérifier les connections U,V,W, les conditions de charge :fluide,longueur de tuyauteries, la résistance et l'isolation du compresser, isolation sup 2MOhm, résistance 0.65 Ohms inverter,0.8 ohms constant, vérifier l'absence de trace d'eau sur la carte IPM, et controler le circuit IPM.
et perso j'ai déjà eu le problème chez un client, j'ai coupé le courant, remis ...plus rien ... :paf
Bonne journée
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

  Profil  E-mail  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 23-08-2010 19:51

bonjour,

sebastien sxm,

vous êtes attendu dans le forum présentation: http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12

merci

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
christ59
1729  
     
 Administrateur

christ59
  Posté : 27-08-2010 00:28

deblocage du post suite a la presentation de sebastien

A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

  Profil  www  
SebastienSXM
21  
 

SebastienSXM
  Posté : 01-09-2010 07:34

Merci pour ta réponse.
J'avais de l'humidité sur la carte.

  Profil  
Sauter à :