  Posté : 10-08-2010 21:13

Bonjour a Tous ,

J'ai un souci avec une multisplit clim LG :
temp ext : 17,9
BP : 7,6 b / Hp 17,4 b
Surchauffe 3°c et sous refroid : 22,2

bIZARRE nON ?

Les valeurs que jai trouvé sont celles de la mise en service !!
ça Marche mais manque de puissance froid

Faut il enlever du gaz alors que la notice me dis d'an rajouter 50 g

mERCI DE ME REPONDRE


  
xavierc
1871  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 10-08-2010 21:54

Bonjour,
17,9 ext : pas besoin ni de clim, ni de chauffage ???
7,6 b en bp et 17,5 b cela ne me dit rien de rien,
Sous refroidissement de 22 : °K ?
Si tu as qu'une unité intérieur ou deux en demande, c'est normal d'avoir un sous refroidissement important.
Tu dis manquer de puissance froid, mais il y a t'il suffisamment de puissance installée ?
Peux tu décrire ton installation ?
Merci
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

  Profil  E-mail  
discus
1109  
     
 Membre averti

discus
  Posté : 11-08-2010 06:11

Salut pas besoin de clim à 17.5 ext. et si c'est une salle info ,bon le problème n'est pas la.
Clim en inverter je pense,tu mesure ou ton sous refroidissement et ta surchauffe ????? attention inverter
Avec quel fluide 7.6 b 17.9 b ???


@+DISCUS

  Profil  E-mail  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 11-08-2010 09:06

Ta surchauffe laisse supposé trop de gaz. Mais mesure les différences des températures de reprise et de soufflage de l'unité intérieure en froid tu dois avoir minimum 14 et en chaud entre 14 à 20. Ces mesures sont à prendre comme toutes mesures appareils à fond en demande et en soufflage aprés 15 minutes de fonctionnement.

  Profil  www  

  


  Posté : 11-08-2010 21:01

Salut a tous Pour la température exterieur je suis d'accord pas besoin de clim mais c'est un reto a l'étage et grande baies vitrés et apport des fours !! Donc la salle est chaude !!

Pour le Dt des unités intérieurs 3 unités dans la meme salle environ 12 °C !

  

  


  Posté : 11-08-2010 21:03

Pour le fluide c'est du R410a ! 3,3 Kd de Gaz

  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 12-08-2010 09:03

Il faut d'abord faire un bilan thermique tenant compte de tout les apports calorifiques afin de savoir si le systeme installé n'est pas sous dimenssionné.

  Profil  www  