Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - prob sens de rotation comp hermetique
Auteur[Résolu] - prob sens de rotation comp hermetique
FRIGORAM
295  
   

FRIGORAM
  Posté : 10-08-2010 17:02

bonjour a tous
je vient d'installer une mini centrale de climatisation
evaporateur plafonier
comp hermetique de marque bristol
courant 3 ph et n
pompe a chaleur de marque "macway"
comment savoir le sens de rotation d'un comp hermetique
esque le fait d'inverser le sens de rotation peut causer des degat ou diminuer la puissance du compresseur
cette pompe a chaleur fonctionne au R22
Esque c possible d'avoir les valeur exacte a prendre sur cette installation
hp/bp/ligne liquide ect.......
MERCIE A TOUS



MERCIE ET BON COURAGE A TOUS

  Profil  

  


  Posté : 10-08-2010 21:18

Salut,

Pour le sens de rotaion tu va vite t'en rendre compte au bruit plus anormal !! je ne panse pas qu'il y ait des concéquences !! verifie si ta ligne hP compresseur Chauffe !!

  
cedfr79
320  
    

cedfr79
  Posté : 10-08-2010 22:33

si tu as un mauvais sens de rotation ton compresseur n'aspire rien et fait un bruit anormal

pour faire du froid il faut faire du chaud

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 11-08-2010 01:28

Salut frigoram

Quand tu parles de compresseur hermétique c'est du piston ou du scroll ?
Si c'est du piston aucun problème de sens de rotation par contre si c'est du scroll, comme cela a été dit dans les post précédents bruit anormal et pressions hp/bp anormales

Quand aux valeurs que tu dois retrouver ce sont des valeurs "bateau" que je te donne sans vraiment connaitre la régul de ton installation:
T° d'évaporation = T° int - 16 à 20°
T° de condensation = T° ext + 15°
SR = 5 à 7°
SC idem

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
discus
1109  
     
 Membre averti

discus
  Posté : 11-08-2010 05:53

Salut,normalement tu a un contrôleur de sens de rotation, ton compresseur ne sera pas alimenté, sinon bruit métallique s'il tourne à l'envers (pour un scroll)

@+DISCUS

  Profil  E-mail  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 15-08-2010 12:46

Salut frigoram

Vérifie ton sous refroidissement et ta surchauffe pour vérifier ta charge et le bon remplissage de ton évap

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
FRIGORAM
295  
   

FRIGORAM
  Posté : 15-08-2010 12:56

slt
mercie pour votre reponse
je vient d'installer cette mini centrale
j'ai mis ma machine en marche
le compresseur tourne normalement
mai j'ai toujour une mauvaiose production frigorifique pour une mini centrale de 40000 btu
comme je l'ai deja dit que cette machione est d'ocasion
elle est equiper d'un detendeur thermostatique
doitje changer le detendeur ?
j'ai mis comme pression avec le r 22
BP 4b
entrer evap 18bar(apres detendeur)
MERCIE



MERCIE ET BON COURAGE A TOUS

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 15-08-2010 14:39

Citation : FRIGORAM 

slt
mercie pour votre reponse
je vient d'installer cette mini centrale
j'ai mis ma machine en marche
le compresseur tourne normalement
mai j'ai toujour une mauvaiose production frigorifique pour une mini centrale de 40000 btu
comme je l'ai deja dit que cette machione est d'ocasion
elle est equiper d'un detendeur thermostatique
doitje changer le detendeur ?
j'ai mis comme pression avec le r 22
BP 4b
entrer evap 18bar(apres detendeur)
MERCIE



Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas  


Re

Quand tu parles de 18 bar c'est avant le détendeur ( enfin j'espère pour ton installation )
Quelle est la t° extérieure ?
Est ce que tu as vérifié le sens de rotation des ventilos ( s'ils sont en 380 bien sur )

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
FRIGORAM
295  
   

FRIGORAM
  Posté : 30-08-2010 15:12

salut a tous
la presion mesurere a la sortie du detendeur est de 18 bar et elle augmente en fur et a mesure
puit elle s'arete en securiter hp
il exste deus detendeur dans cette centrale(detendeur tube capillaire et detendeur termostatique a egalusation de presion extertne)
aparament j'ai un bouchage dans l'un des detendeur vu que sa coupe en hp
je devrait changer le detendeur thermstatique
le detendeur est de marque (SAGINOMIYA) tcx 2315
ssh3
7135
cette marque n'existe pas ucu
je cherche la reference de meme caracteristique pour une marque plu conu avec le numero de l'orifice
si c possible

en ce qui concerne les deux detendeurs
esqu'on mode froid on utulise les deux detendeur et en mode chaufage le detendeur capillaire
ou c l'inverse
mercie

MERCIE ET BON COURAGE A TOUS

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 30-08-2010 19:18

Salut frigoram

Plusieurs choses m'interpelle:
-1) tu dis que tu as 18 bars en sortie de ton détendeur mais que tu as un bouchage sur le détendeur
-2) tu dis que tu as un bouchage du détendeur vu que ça coupe en hp

1) Si tu as 18 bars en sortie de ton détendeur c'est qu'il n'est pas bouché mais qu'il ne fonctionne pas correctement
2) Si tu as un "bouchage" du détendeur tu ne dois pas couper en hp, sinon comment ferait-on pour la régulation en pump-down

Maintenant si tu as réellement 18b en sortie du détendeur il est normal que ton install coupe en hp puisque ton compresseur aspire du fluide à 18b et le compresse à une valeur de plus en plus élevée.
Oui il faut que tu changes ce détendeur, malheureusement je n'ai pas de doc avec moi pour sélectionner un détendeur thermostatique à égalisation externe pour une puissance frigo de ..... W au R22

En ce qui concerne le fonctionnement tu utilises le détendeur thermostatique dans un sens et le capillaire dans l'autre mais pas les deux en même temps, en suivant ton circuit frigorifique et le positionnement de tes clapets anti retour tu devrais voir quel détendeur fonctionne en froid ou en chaud

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
faby
54  
  

faby
  Posté : 31-08-2010 03:14

Salut,
tu serais pas en mode chaud, par hasard ?
Bonne continuation

  Profil  
FRIGORAM
295  
   

FRIGORAM
  Posté : 31-08-2010 19:33

bonjour
le detendeur qui ce trouve sur l'installatuin est de marque"saginomiya"
avec egalisation de presion externe 2315 R22
SA Capaciter est de 8.44kw
je cherche la reference dans la marque DANFOS qui corespond a ce dernier
merci

MERCIE ET BON COURAGE A TOUS

  Profil  
FRIGORAM
295  
   

FRIGORAM
  Posté : 06-09-2010 22:39

SALUT
je vient de changer ce detendeur par un danfoss TEX2 Orifice 4 qui me donne une capaciter de 8 KW ET ca marche bien
mercie a tous


MERCIE ET BON COURAGE A TOUS

  Profil  