Index du Forum » » La climatisation automobile » » [Résolu] - clim voiture
Auteur[Résolu] - clim voiture
gin
10  
 

gin
  Posté : 14-05-2010 15:24

salut a tous
voulant mettre de l huile mineral 22-12 dans un compresseur de voiture fonctionnent au R12
quand pensez-vous?
et puis je mettre R409 a la place du R12 dans une clim auto
merci

Message édité par : Aircofrigo / 14-05-2010 18:20


  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 14-05-2010 18:18

bonjour,

d'abord et avant tout bonjour, ensuite la présentation dans le forum adéquat

et alors vos questions seront les bienvenues

donc, par là d'abord: http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12

pour y ouvrir un nouveau sujet et vous présenter

à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 18-05-2010 07:19

présentation faite, post ouvert.

je suis pas content gin, pourquoi avoir ouvert à nouveau un post avec la même question??

réponse de mimifrigo:
bonjour ,



La réponse est oui à ces 2 questions si on ne tient pas compte du fait que ces fluides sont aujourd'hui interdit en France

réponse de moi à mimi:
bonjour,

sorry mimi, pas d'accord!

le 409 n'aime pas les conduites flexibles des vieilles clim auto au r12
ou il l'aime trop bien tellement qu'il le bouffe


aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 18-05-2010 07:32

re bonjour,

à vérifier, je pense que c'est le r413 qui est compatible, mais surtout pas mettre du r409; mort garantie des tuyaux et O ring de l'installation.

si c'est bien le 413, regarder quelle type d'huile est compatible avec sans perdre de vue que c'est un compresseur clim voiture et donc voir quelle huile lui peut supporter (pag et ou minérale??)

d'autres confirmerons peut être?? je vais essayé de vérifier cela dans ma doc aujourd'hui

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 18-05-2010 18:04

Salut à tous

Le R413 fonctionne avec de l'huile minérale donc aucun changement d'huile n'est à prévoir, juste le fluide. J'ai mis le 413 sur une armoire de clim qui fonctionnait au 12 et depuis nickel, aucun soucis

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
Geniclimafroid
237  
   

Geniclimafroid
  Posté : 18-05-2010 19:38

Salut à tous,

Le R413A (HFC) peut même être mélangé au R12 sans aucun problème.
Personnellement, j'utilise le R413A pour remplacer le R12 dans les installations de froid(vitrines, chambres froides etc...) et ça marche nickel
Pour ce qui est de la climatisation automobile, je pense que ça doit très bien marcher aussi
Pour ce qui est du R409, je rejoins maître Aircofrigo en confirmant qu'il ne faut pas l'utiliser pour la climatisation automobile(voir le site climalife).
De plus, le R409 est un mélange qui contiens du R22...

Je viens de me renseigner et c'est confirmé, le R413A peut très bien être utilisé en climatisation automobile mais il est préconisé d'utiliser une huile de type polyalkylèneglycol (PAG) selon climalife.


Message édité par : Geniclimafroid / 18-05-2010 20:15


  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 18-05-2010 20:16

Re

Mélanger le 12 et le 413,quel intérêt ?
On doit éliminer les cfc alors pourquoi les mélanger avec un hcfc, le plus simple ne serait il pas de récupérer le 12 et fonctionner uniquement au 413 ?

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
Geniclimafroid
237  
   

Geniclimafroid
  Posté : 18-05-2010 20:55

Citation : fifidelasorbe 

Re

Mélanger le 12 et le 413,quel intérêt ?
On doit éliminer les cfc alors pourquoi les mélanger avec un hcfc, le plus simple ne serait il pas de récupérer le 12 et fonctionner uniquement au 413 ?

@+

 

J'ai dit que le R413A PEUT être mélangé au R12 et fonctionner sans problème(contrairement à d'autres fluides de remplacement) mais je n'ai dit en aucun cas qu'on DOIT les mélanger lol
C'est juste pour mettre l'accent sur le fait que c'est sans doute le meilleur fluide qui convient pour le remplacement du R12

Et comme je l'ai précisé le R413a n'est pas un HCFC mais un HFC.

Message édité par : Geniclimafroid / 18-05-2010 21:02


  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 18-05-2010 21:19

Citation : Geniclimafroid 





Et comme je l'ai précisé le R413a n'est pas un HCFC mais un HFC.

Message édité par : Geniclimafroid / 18-05-2010 21:02

 


Entièrement d'accord avec toi, mon clavier a fourché
Je reviens juste sur le mélange 12/413 : beaucoup de personnes sur ce site poursuivent leurs études ou les finissent à peine donc autant continuer sur de bonnes bases. On récupère le fluide cfc et on change par du hfc en le préférant à un hcfc qui sera bientôt interdit mais on ne mélange pas

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
Geniclimafroid
237  
   

Geniclimafroid
  Posté : 18-05-2010 21:37

Citation : fifidelasorbe 
On récupère le fluide cfc et on change par du hfc en le préférant à un hcfc qui sera bientôt interdit mais on ne mélange pas


Tout à fait d'accord avec toi
A+

  Profil  
gin
10  
 

gin
  Posté : 20-05-2010 16:57

resolue l histoire j ai mis du r413 et ca roule
merci a tous

  Profil  
Sauter à :