Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » problème avec un gainable FUJITSU ARY 60 UUA
Auteurproblème avec un gainable FUJITSU ARY 60 UUA

  


  Posté : 07-05-2010 17:37

Bonjour
G un problème avec un gainable FUJITSU ARY 60 UUA
Il fonctionne en 380V +N
Sur les 3 PH 399V
Neutre via un transformateur
Code panne sur la télécommande N=°8 « inversion de PH «
Apres inversion de 2 PH toujours le même problème
Inversion des PH dans toutes les possibilités UWV/UVW/VUW/VWU ETC……
Toujours le même problème
Tel a la HOT LINE FUJITSU
Peut être un problème de carte alimentation UE
Nouvelle carte en place
Bis repetita code erreur N=°8
Merci de m’aiguiller pour cette panne
Merci d’avance


  
cedfr79
320  
    

cedfr79
  Posté : 07-05-2010 17:45

peut être un problème de fréquence

pour faire du froid il faut faire du chaud

  Profil  
Peio
964  
    
 Membre averti

Peio
  Posté : 07-05-2010 17:53

Salut,
Je suppose que U V W sont tes connexions du transfo, et non celles du compresseur... alors ???!

ACHEUBEUDEU

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 07-05-2010 18:17

bonjour,

problème de fréquence sur le réseau y a une centrale qui a ralenti ses turbines ou quoi??
3ph+N pourquoi N via un transfo?? et pas directe??

comprend pas tout là
pas d'inversion dans le cable qui relie l'UI et l'UE??
ah la la pas facile à distance

  Profil  

  


  Posté : 07-05-2010 18:36

Non pas d’inversion entre UI et UE
Pour le neutre via transfo je suis dans une usine petro-chimique
le 380 est plus courant que le 220V
g installe récemment un 45UUA 380 +N transfo pas de problème
pour les U W V c les câbles d’alimentation 380V
merci de votre aide.

  
xavierc
1872  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 07-05-2010 20:22

Bonjour,
Et il a déjà fonctionné ?, si non j'ai une idée, si oui ,hum plus délicat ...
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

  Profil  E-mail  

  


  Posté : 07-05-2010 21:18

Non je viens de le poser.
A la mise en service erreur N=°8


  
billyx
37  
  

billyx
  Posté : 09-05-2010 08:38

salut j ai eu un probleme comme le tient sur du SANYO : defaut de neutre moi il n y avait pas de neutre ca fonctionnait mais au bout d une minute defaut invertion de phases verifie la tension entre toute les phases et le neutre

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 09-05-2010 15:35

salut bulweis et bonne jrne a ts
perso je m interaisserais au regime du neutre,et a l alimentation,par la suite
vue que tu as deja changer la carte,je m orienterais vers le controleur de phase
peut etre c est lui qui merde,puis voir si ton CP est doter d un fil retour d info sur la position du retor
peut etre qu il merde dans l info qu il envoi .
cordialement

  Profil  
Peio
964  
    
 Membre averti

Peio
  Posté : 09-05-2010 17:15

Citation : xavierc 

Bonjour,
Et il a déjà fonctionné ?, si non j'ai une idée, si oui ,hum plus délicat ...
Xavier

Le froid ça conserve, l'alcool aussi... 


Salut Xavier,

Qu'est ce que tu attends pour nous exposer ton idée ? Qu'on ait trouvé la réponse pour nous annoncer que tu est du même avis ?


Le froid ça conserve, l'alcool aussi...

  Profil  
xavierc
1872  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 09-05-2010 20:32

Bonjour,
J'attendais d'en savoir plus, partir chacun sur sa petite piste, n'apporte rien ou pas grand chose et de plus Abdel vient de l'évoquer :dans une usine le régime de neutre n'est surement pas TT et ces appareils sont souvent prévu pour du TT, j'ai vu un split qui ne voulait pas fonctionner (il ne prenait pas la télécommande), après remplacement de la télécommande, de la platine, de l'unité intérieure complète, je me suis aperçu (avec l'aide du service technique) qu'une fois la terre débranchée.. tout allait bien :paf :paf
Le centre commercial était en TN ....donc impossible de faire fonctionner cet appareil ...
Dans le cas de bulweis, comme son neutre est "fabriqué" sur place par un transfo, la différence de tension entre N et T bloque peut être l"appareil ?
Comme la carte d'alimentation a été changé, on peut penser que le pb est externe et " inversion de phase " peut laisser penser tout bonnement a un problème d'alimentation donc régime de neutre
Fais toi confirmer le régime de neutre de l'usine et qu'il est compatible avec cet appareil ?
Bon courage
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

  Profil  E-mail  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 10-05-2010 18:22

salut et bonne soiree a ts
en fait apres reflexion, j ai un grand doute pour le regime du neutre,
car notre ami bulweis a bien ete oubliger de creer un neutre , ce qui supose qu a l origine
il n y en avait pas en effet detaile important USINE DE PETRO CHEMIS
et en generale leur instale elec n a pas de neutre , mais bon a confirme par bulweis.
si c est le cas , alors je m orienterais resolument vers le controleur de phase.
perso je shunterais le contacte du controleur juste le temps de voir si ca part ou pas.
stp tient nous au courant du resultat. merci
cordialement

  Profil  
cedfr79
320  
    

cedfr79
  Posté : 10-05-2010 19:57

logiquement quand on raccorde un tranfo on met le neutre a la terre en sortie au secondaire

pour faire du froid il faut faire du chaud

  Profil  
Kezor
17  
 

Kezor
  Posté : 10-05-2010 20:53

Salut tout le monde
J'ai un collègue qui a récemment mis en route un groupe daikin ( tri + n ) et pareil défaut "inversion de phase" alors il démonte les capots et tout les caches misère et surprise l'électricien avait fait des ponts pour alimenter les 3 bornes , alors vérifies dans un premier temps que les 3 phases soient bien différentes ( j'ai rarement vu un réseau aussi bien équilibré 3 * 399V à moins que tu aies arrondi )

Sinon autre piste, c'est bien un transfo triphasé que tu utilises pour alimenter ton GE et ainsi créer le neutre ? Le transfo est-il bien dimensionné ( intensité de démarrage, équilibrage des phases... ) ?

  Profil  
Sauter à :