Index du Forum » » Vos anecdotes » » hallucinant two ou 2 pour les francophone
Auteurhallucinant two ou 2 pour les francophone
LGFS27150
39  
  

LGFS27150
  Posté : 12-04-2010 21:14

salut les jeunes
ici c'est papy
toujour en stage

une instal de froid
groupe r22 ou 502 etiquette du fabriquant
comme papy est pas trop c.n
papy va voir le faneux detendeur
et la le pompom detendeur au r12
bien sur l'etiquetage OBLICATOIRE = va te faire voir
attent reponse de la NEW GENERATIONS DE FRIGORISTE
c'est quoi le gaz
et je pompes combien
allez salut et @+

  Profil  
domaguk
200  
   

domaguk
  Posté : 12-04-2010 21:34

bonsoir papy

C'est à toi de nous le dire l'ancien, à quoi elle marchait cette chambre froide. avec ton expérience peut être qu'à l'odeur (en sentant l'intérieur d'un tuyau) tu pourrais les reconnaitre...

En tout cas R12 ou 22 ou 502 ils sont tous INTERDITS ...
Et faut tout remplacer Madame où Monsieur et la bonjour la facture pour le client.

Bonne soirée le vétéran.

Dominique

  Profil  
voidey
53  
  

voidey
  Posté : 13-04-2010 15:17

En général c'est le détendeur qui fait foi, le fluide noté sur le compresseur n 'est qu'une indication pour le type d'huile à l'intérieur. La meilleure solution pour être sûr ---> la relation pression température

  Profil  www  
Peio
964  
    
 Membre averti

Peio
  Posté : 13-04-2010 17:35

Salut,
Mets donc l'installation à l'arrêt, la relation pression/température te guideras vers un genre de fluide type R12, R134A, R409A ou plutôt vers un R22, R404A, R502... leur pression est tellement différente que ça te sauteras aux yeux.
Ce qui est impératif, c'est d'avoir un détendeur adapté !

  Profil  
LGFS27150
39  
  

LGFS27150
  Posté : 13-04-2010 21:31

salut
les jeunes
c'est papy avec sa souris
merci pour vos bon tuyau
comme je suis stagiaire
de se pas je vais demander un thermometre a la boite
domaguk qui boss dans la meme boite doit savoir ou il les mettes
allez a@@@@+++ :paf :paf :paf :paf :paf :paf

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 13-04-2010 21:57

Bonsoir,

Je ne me souviens pas avoir eu de module "chien renifleur" lors de ma formation...

Citation : domaguk 
C'est à toi de nous le dire l'ancien, à quoi elle marchait cette chambre froide. avec ton expérience peut être qu'à l'odeur (en sentant l'intérieur d'un tuyau) tu pourrais les reconnaitre...Dominique  


A+

  Profil  
domaguk
200  
   

domaguk
  Posté : 13-04-2010 23:13

Bonsoir à tous,

On à bien vérifié la pression , le groupe était à l'arrét depuis un certain temps,
et pour l'instant je penche pour du 22, car javais 14 ° au mano R22 et 10 ° C au mano 502 et pour moi il faisait 14 ° C à la cave (le groupe est à la cave).
Demain je sors le thermométre, c'est papy Raymond qui va être content

Dominique

  Profil  
LGFS27150
39  
  

LGFS27150
  Posté : 14-04-2010 21:13

salut les experts
on a fait comme vous dite
pose mano = R 22
DETENDEUR AU r 12
SA ROULE
@@@@+++

  Profil  