|
Geniclimafroid 237
| Posté : 08-04-2010 19:07
Salut à tous,
je suis intervenu chez un client pour le dépannage d'une vitrine de congélation dont la température n'était plus respecté.
En cherchant la panne, j'ai trouvé que c'était le contact de sécurité du relais kriwan du compresseur qui a arrêté la production frigorifique.
Les denrées étant en train de décongeler j'ai dûe shunter le contact et la production est repartie.
J'ai mesuré l'intensité absorbé par le compresseur, j'ai pris les pression et température HP et BP et tout était ok.
Je suppose que c'est la sonde du relais qui est défectueux, car dans ce cas le relais couperait le compresseur, mais si c'est bien la sonde qui est défectueuse, comment en être sûr? en mesurant la résistance de la sonde?
un petit éclaircissement serait le bienvenue s'il vous plaît merci |  Profil
|
|
frigomax 25
| Posté : 08-04-2010 19:23
la sonde out ??? as tu essaié un autre relais ? si tu es sur de tes mesures d intensité ça ne peut etre que l un ou l autre
je ne connais pas les valeurs tiens nous au courant |  Profil
|
|
ancien membre 626
| Posté : 08-04-2010 20:22
salut,
Je crois qu'il faut faire gaffe à ne pas tester la sonde à l'ohmètre car elle ne supporterais pas le peu de courant venant du testeur.
Il vaut mieux tester un autre kriwan.
|  Profil
|
|
detente 2009 Modérateur
| Posté : 08-04-2010 22:07
salut genie
c'est quoi comme compresseur???
|  Profil
|
|
isfcer 571 Membre averti
| |
Geniclimafroid 237
| Posté : 09-04-2010 14:32
c'est un vieux compresseur Copeland avec un kriwan INT 69.
J'avais mesuré la résitance de la sonde et j'ai trouvé 195 ohms mais je ne sais pas si c'est bon ou pas |  Profil
|
|
jerome44 246
| Posté : 09-04-2010 18:29
bonjour
Change la sonde et le relais, comme ca tu es sur et tu repars sur une base saine, tu ne reviendras pas dans 15 jours pour changer l'un ou l'autre
@+ |  Profil
|
|
Geniclimafroid 237
| Posté : 09-04-2010 19:38
Changer la sonde? je ne pense pas que c'est possible
C'est un compresseur semi-hermétique mais la sonde est placé dans les enroulements du moteur et je ne pense pas qu'on puisse la remplacer
Une idée me vient à l'esprit pour tester ce genre de relais, c'est de débrancher la sonde existante et brancher une sonde de type CTP(par exemple une sonde CTP utilisé avec les régulateurs Eliwell) et voir si le relais réagit.
Deux solutions:
-soit le compresseur démarre et donc c'est bien la sonde qui est défectueuse
-soit le compresseur ne démarre pas et dans ce cas c'est le relais qui est défectueux
Maintenant je ne sais pas si cette méthode marche vraiment |  Profil
|
|
jerome44 246
| Posté : 09-04-2010 20:58
oui dans ce cas tu ne peux pas changer la sonde ( j'avais cru qu' il s' agissait d' une sonde de refoulement).Si ta sonde interne est defectueuse, il est probable que le moteur de ton cp soit endommagé.
a+ |  Profil
|
|
omar14360 5
| Posté : 09-04-2010 23:15
bonjour,
pour tester ta resistence de la sonde kriwan il faut un ohmetre special qui delivre 3 ml volt normalement,valeur a verifier. apres selon la courbe temperature resistence de la thermistence" sonde" tu pourra te prononcer.
sinon ca se pourrai que le contact du kriwan 11 - "14- 12 " soit bloqué sur 11-12.
dans le cas ou ta sonde ou thermistence est H.s le compresseur part a la poubelle.
nb:la courbe de la thermistence tu pourra la recuperer sur le site de copeland.
bon courage
|  Profil
|
|
lest-go 73
| Posté : 10-04-2010 02:01
Salut à tous,peut-etre que le kriwan à tout simplement joué son role de sécurité. |  Profil
|
|
Geniclimafroid 237
| Posté : 10-04-2010 10:02
Quand je suis arrivé sur les lieux, le compresseur était apparement arrêté depuis un bon moment puisqu'il était à température ambiante.
Donc, deux possibilitées:
-soit le kriwan a joué son rôle et il est resté bloqué sur le contact 11-14
-soit la sonde est défectueuse
Donc si je comprend bien, pour vérifier la sonde il faudrait avoir la courbe température-résistance du constructeur(comme toute les sondes d'ailleurs) mais aussi utiliser un ohmètre spécial
Je vais voir ce que je trouve sur le site de copeland.
En tout cas merci pour votre aide |  Profil
|
|
omar14360 5
| Posté : 10-04-2010 12:12
bonjour,
bloqué sur 11-14 le compresseu rdevrai demarer c plutot bloqué sur 11-12.!!!!
et ca tu poura le verifier, debranche la puissance du cmpresseur ou mets le hors tension et laisse la commande et la securitédu compresseur en tension et mesure la tension entre le neutre du kiwan normalement la borne MP et tes borne 11 ,12 et 14.
mp 11 normalment 220v
mp 14 220v
MP 12 0 v
la ton kriwan est bon
si mp -12 220 v ton contact est bloqué en secu ou ta sonde est HS.
bien sur compresseur froid pas chaud.
apres pour se prononcer sur la panne il faut sois ohmetre 3 mlV ou un autre kriwan;
bon courage |  Profil
|
|
| Posté : 10-04-2010 15:44
cela peut venir de la protection interne(kriwan & intv sont des marques) mesure le à l'ohmmètre compresseur à froid mais n'oublie pas de contrôler aussi les enroulements électriques du compresseur et la température de refoulement de celui-ci en fonctionnement (problème de clapet "repassage hp/bp") surchauffe trop grande ou trop de fréon dans l'installation |
|
|
Geniclimafroid 237
| Posté : 10-04-2010 16:54
oui omar14360, je me suis trompé c'est bien bloqué sur 11-12 que je voulais dire
Finalement, après des recherches, j'ai vu que la tension maximale pour mesuré la chaine de sonde est de 3V ce qui correspond a la tension délivré par un ohmmètre traditionnel si je ne me trompe pas, donc on peut l'utiliser pour effectuer la mesure.
Ensuite, j'ai lue que la valeur ohmmique d'une chaîne de sonde(ou thermistances) à froid(20°C) doit être inférieure ou égale à 750 ohms, et j'ai mesuré 195 ohms donc à priori la sonde est bon.
Je pense donc que c'est le relais qui est défectueux.
Reste plus qu'à confirmer en le remplaçant.
|  Profil
|
|
discus 1109 Membre averti
| Posté : 12-04-2010 06:42
Salut,et bien j'aurais tout lu la dessus, enfin bon.....................La sonde d'un relais kriwan est une sonde PT C . Pour mesurer sa valeur il faudrait un ohmmètre < 3V ou faire un essais avec une autre sonde.
fichier KRIWAN:
@+DISCUS
Fichier non trouvé : relais kriwan.pdf | |
|  Profil E-mail
|
|
discus 1109 Membre averti
| Posté : 12-04-2010 06:43
Salut,et bien j'aurais tout lu la dessus, enfin bon.....................La sonde d'un relais kriwan est une sonde PT C . Pour mesurer sa valeur il faudrait un ohmmètre < 3V ou faire un essais avec une autre sonde.
fichier KRIWAN:www.kriwan.de/admin/ImageServer.php?ID=3604@kriwan.de...true
@+DISCUS |  Profil E-mail
|
|
faby 54
| Posté : 12-04-2010 15:34
Bonjour,
je suis étonné par ce post.
La sécurité a coupé...c'est son rôle !!!
La mise en doute de la sécurité est toujours le dernier recours !!!!
Donc contrôler d'abord le fonctionnement pour être sûr que tout est correct.
Je rappelle que son rôle est de contrôler la température des enroulements pour prévenir une surchauffe de ceux-ci.
L'intensité absorbée est correcte...et la surchauffe à l'aspiration ? (enroulements refroidis par les vapeurs BP)
Quand au défaut du kriwan, certains modèles doivent être mis hors tension pour être réinitialisés. Et celui-ci, il se réarme comment ?
Bonne continuation. |  Profil
|
|
Geniclimafroid 237
| Posté : 12-04-2010 20:22
Salut à tous,
faby==>
j'ai pris soin de contrôler les paramètres de fonctionnement tels que la surchauffe, le sous-refroidissement, les températures ainsi que les pressions HP et BP et j'ai trouvé rien d'anormal.
J'ai aussi mis hors tension le relais(pour tester à l'hommètre) mais rien à faire, le relais restait bloqué en 11-12.
De plus, quand je suis arrivé sur les lieux le compresseur était à température ambiante(et donc les enroulements), ce qui veut donc dire qu'après avoir mis le relais hors tension, vu que la sonde était bonne(195 ohms), il aurait du redémarrer lors de la remise sous tension, mais ce n'était pas le cas...
C'est pourquoi je me suis orienté sur le changement du relais kriwan qui était effectivement défectueux.
En effet, après remplacement de celui, le compresseur fonctionne à nouveau
En tout cas merci pour votre aide
Message édité par : Geniclimafroid / 12-04-2010 20:35 |  Profil
|
|
detente 2009 Modérateur
| Posté : 12-04-2010 21:54
Salut genie,
comme l'a dit faby, en premier lieu on incremine pas une securité qui a fait son travail mais pourquoi elle a déclenché, bravo a toi si tu a trouvé la panne....
Je pense quand meme qu'un relais qui lache est tres rare et s'ils lachent en général c'est qu'ils on été souvent solicitée donc la prochene fois c'est peut etre ton compresseur qui lachera.
A+Benoit
|  Profil
|
|
mimifrigo 1182 Membre averti
| |
detente 2009 Modérateur
| |
mimifrigo 1182 Membre averti
| Posté : 13-04-2010 16:30
salut détente ,
De toutes façons , en dépannage tout est possible et il fait éviter d'avoir des jugements hatifs , ça m'a déja couté quelques heures comme tout le monde je pense . |  Profil
|
|
Geniclimafroid 237
| |
discus 1109 Membre averti
| Posté : 26-04-2010 04:44
Salut mimifrigo, pour ta philosophie
@+DISCUS |  Profil E-mail
|
|
detente 2009 Modérateur
| Posté : 26-04-2010 07:38
Salut les filles,
éviter les gujements hatifs??? bien sur comme toujour, il n'empeche que notre logique proceduriere de dépannage commence toujour par eliminer les pannes habituelles, c'est un reflexe, apres y en a qui sont plus rapides et lucides que d'autres pour remonter jusq'ua la source.
|  Profil
|
|
cedfr79 320
| Posté : 26-04-2010 13:04
il faut savoir repartir de zéro et bien tout vérifier perso quand au bout de 30min j'ai rien trouvé j'essaye de repartir de zéro
pour faire du froid il faut faire du chaud |  Profil
|
|