frigoman frigomanicon_post
bonjour atous .je dois renvoyer une clim toshiba en garantie (compresseur plus carte defectueux)a votre avis,dois je faire un rappel de fluide dans l'unite interieure et la renvoyer pleine ou puis je faire une recup (r410a)et la rendre vide .c'est pas tres important mais j'aimerais savoir ce qu'il ce fait.merci
frigoman
hydargos hydargosicon_post
salut,
moi je te conseille de récuperer le fluide, et de renvoyer l'unité sous pression d'azote chez le fournisseur pour l'expertise.
frigoman frigomanicon_post
re oui effectivement ça mesemble plus correct 10bar suffisent tu penses
frigoman
biloute bilouteicon_post
bonsoir,

pas besoin de grande pression d'azote, 10 bar, pas besoin
moi je mettrais 1 à 2 bar c'est bien suffisant.
c'est juste pour remettre sous pression et protéger des pollutions externes donc une légère surpression est suffisante.

es tu sûr quand même que tu ne dois pas l'évacuer avec sonFF dedans tout simplement? quoique panne de compresseur = pas de pump down pour récup du FF vers l'UE :-D donc oui, récup du FF attention qu'il est pas pollué(compresseur brûlé) sinon bouteille de recup pour recyclage

Peio Peioicon_post
Salut,
Moi perso, je ne pourrirais trop pas les manos et ma station avec de l'huile pérave ! Je ferme les vannes et récupère juste le résidu.