Index du Forum » » Clim Partages d'expériences » » code erreur hitachi
Auteurcode erreur hitachi

  


  Posté : 11-03-2010 16:50

bonjour ,sur l'unité intérieur(hitachi RAF-50NH4 en service depuis 6 ans et pas de probleme avant) nous avons le voyant vert du filtre qui clignote 4 fois puis s'arrete et recommence 4 fois...le filtre a été nettoyé mais idem et depuis le ventilo ne se lance plus a chaud mais uniquement en ventil ou clim.
merci de vos reponses avant appel a un technicien

Posté : 17-03-2010 15:12

voici la panne suite a mon post.
voyant vert(du filtre) interieur clignote 4 fois le filtre est propre,voyant rouge (led 301)exterieur clignote 4 fois .suite a du froid sortant sur mode chaud( en clim et ventil le ventil interieur tourne mais pas celui de dehors) .Ayant fait venir 2 sociétés 1 me dis que la carte ispm inverter est hs l'autre que cela est du au fait qu'il n'y a plus de gaz peut etre une fuite.Lequel est le proche de la vérité?
merci

Message édité par : Aircofrigo / 17-03-2010 19:32


  

  


  Posté : 11-03-2010 17:01

salut ,je dirai bloquage sur parametre degivrage?

  

  


  Posté : 11-03-2010 17:03

bonjour suite a ta reponse comment est ce possible ?

  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 11-03-2010 18:18

Salut

Sur l'unité extérieure tu lèves le capot supérieur, tu devrais y trouver une liste comportant les codes d'erreur en fonction du clignotement de tes leds.
Bonnes recherches

@+



Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  

  


  Posté : 11-03-2010 18:34

bonjour,oui en effet fifi a raison ,verifie si tu as une resistance sous ton bornier de branchement electrique car elle mesure si tes conducteurs chauffe ou non...peut etre ca...

  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 17-03-2010 19:39

bonsoir à tous,

mrcnbrn, je vous ai envoyé un MP pour vous demander d'aller dans le forum "présentation membre" afin de vous y présenter.
arrêtez donc de poster à tort et à travers n'importe quoi dans n'importe quel forum.
car systématiquement ce sera effacé

le chemin pour vous présenter afin que nous puissions faire connaissance et vous souhaiter la bienvenu parmi nous: http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12

une fois fait, je débloquerais ce post pour vous partager votre problème avec les braves de ce sympathique site

encore merci de bien vouloir respecter les traditions de ce site

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
présentation faite, post ouvert feu les gars

Message édité par : Aircofrigo / 17-03-2010 20:40


  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 18-03-2010 17:46

poster par mrcnbrn:

bonsoir,
symptomes de la panne:
voyant vert(du filtre) interieur clignote 4 fois le filtre est propre,voyant rouge (led 301)exterieur clignote 4 fois .suite a du froid sortant sur mode chaud( en clim et ventil le ventil interieur tourne mais pas celui de dehors) .Ayant fait venir 2 sociétés 1 me dis que la carte ispm inverter est hs l'autre que cela est du au fait qu'il n'y a plus de gaz peut etre une fuite.Lequel est le proche de la vérité?
merci d'eclairer ma lanterne

signé mrcnbrn

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 27-03-2010 18:23

8

mrcnbrn

Posté : 27-03-2010 16:03

bonjour besoin de votre aide:
voyant vert(du filtre) intérieur clignote 4 fois le filtre est propre,voyant rouge (LED 301)extérieur clignote 4 fois .Nous nous en sommes aperçu suite a du froid sortant sur mode chaud( en clim et ventil le ventiol intérieur tourne mais pas celui de dehors ni le compresseur) .Ayant fait venir 2 sociétés 1 me dis que la carte ispm inverter est hs l'autre que cela est du au fait qu'il n'y a plus de gaz peut être une fuite.Lequel est le proche de la vérité?
merci d'éclairer ma lanterne

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 27-03-2010 18:46

bonsoir à tous,

mrcbrn, je vous prie d'arrêter d'ouvrir de nouveaux post (toujours identique) concernant votre clim.
je les efface d'office , je pense que vous vous en êtes quand même rendu compte??non

merci. si vous désirez relancer votre sujet, il vous suffit de cliquer sur "répondre" pour vous relancer le débat.


aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
Peio
964  
    
 Membre averti

Peio
  Posté : 28-03-2010 00:19

Bonjour,
Si le compresseur tourne, c'est plutot un manque de gaz... Sinon c'est plus l'ISPM.
Mais la société qui diagnostique un manque de gaz aurait du aller au bout de son dépannage en récupérant la charge, la pesant, cherchant la fuite, puis en refaisant la charge après tirage au vide (environ 1 à 2 h de boulot si le groupe est facile d'accès), pourquoi ne l'ont-ils pas fait ? Alors, soit leur prestation n'est pas sérieuse, soit vous jouez à faire passer plusieurs intervenants pour comparer les prix avant de donner votre accord afin de gagner 2 francs 6 sous, et là ce n'est pas très sympa, perso je ne reviendrais pas chez vous dans ces conditions ! En attendant de jauger si vous faites parti de ces personnes, je ne ferai pas l'effort d'ouvrir mon fichier HITACHI pour consulter les codes erreurs (malgrès que ça me prenne bien moins de temps que d'écrire ce texte inutile).

  Profil  

  


  Posté : 30-03-2010 15:58

bonjour
pour te répondre ,Hotz,je voulais juste savoir laquelle des 2 sociétés semble la plus correct et non pour quelques euros car les 2 diagnostic sont différents.Pour t'éclaircir un peu:étant tombé en panne j'ai fait appel en premier à la société qui m'a installer la clim ne faisant pas le sav elle a transmis à un prestataire (celui qui m'a dit qu'il ny avait plus de gaz mais sans faire d'autres test ),celui ci m'a appelé et est venu 1 semaines après.Quand a la société qui m'a dit que la carte ispm était morte il est venu 2 jrs après la panne et a fait plusieurs test mais ne connaissant pas trop hitachi(il pose d'autres marques en air -eau ou eau-eau)il a appelé une connaissance a lui qui fait du sav hitachi.Le compresseur ne se déclenche pas juste un bruit de contact comme si l 'ordre arrivait mais ne se faisait pas.
voila tu en sais un peu plus et merci encore de ta réponse

  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 30-03-2010 20:06

bonsoir à tous,

alors pas de spécialiste hitachi pour analyser le code fourni par le clignotement des DEL ??


  Profil  
Peio
964  
    
 Membre averti

Peio
  Posté : 30-03-2010 21:18

Bonsoir mrcnbrn,

Excuses moi si je m'emporte, je déteste que les clients me prennent pour un lièvre, et j'ai tendance à accuser un peu vite.

LED301 4 TIMES = SWITCHING FAILURE, SWITCHING FROM LOW FREQUENCY SYNC START TO POSITION DETECTION OPERATION FAILURE => SYSTEM POWER MODULE HS ou COMPRESSEUR HS ou POWER CIRCUIT MICROCOMPUTER.

Les pièces les plus honéreuses sont le compresseur bien sur, et la platine régul (PWB) environ 630 € HT il me semble, la platine puissance tourne autour de 210 € HT. Rajoute la main d'oeuvre et les déplacement pour le diagnostique et la réparation... AIE

Bonne soirée

Fab

  Profil  

  


  Posté : 30-03-2010 21:43

je comprends ta réaction et de remercie de ta réponse ,pour les tarifs cela rejoint ce que l'on m'a dit (carte ispm env630 avec pose ) quand a la recharge de gaz env 500 mais sous reserve d'autres pieces en + dixit le technicien .C'est pour ça que je prefere avoir quelques avis de personnes comme vous avant d'aller plus loin. Pour toi quelle panne est plus réaliste manque de gaz ou carte ispm?

  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 31-03-2010 08:18

bonjour,

suffit de lire la réponse de hotz!!
visiblement plutôt un prob élec....carte ou compresseur
combien valait la clim à l'achat?? quelle âge a t elle?
économiquement réparable suite à cela?.....
exemple, sur un frigo à 300 euros de plusieurs années, hors garantie, on ne va pas remplacer le compresseur + main d'oeuvre et faire + de 200 euros de frais
à réfléchir......

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 31-03-2010 10:26

re,

je viens de relire ton premier post, tu dis que cela fonctionne en clim et pas en chaud!!!!
si c'est vrai, alors c'est peu probable que le compresseur et sa commande soient défectueux.
plutôt regarder du côté de la V4V et de sa commande.

  Profil  