Auteurr22t et r22 ancien
frigoman
35  
  

frigoman
  Posté : 04-03-2010 09:59

bonjour à tous je dois deplacer une unite interieure d'un climatiseur airwell a l'ancien r22.je dois donc rallonger les liaison cuivre et certainement faire un complement de charge.est-ce que je peux rajouter du r22t sur l'ancien r22 ou dois-je tout recuperer et ne mettre que du r22t nouveau.merci pour vos reponses.

frigoman

  Profil  
domaguk
200  
   

domaguk
  Posté : 04-03-2010 10:45

Bonjour frigoman,

Le R22t étant du R22 qui à été contrôlé, et "nettoyé", il présente les mêmes caractéristiques que le R22 d'origine.
Je ne vois donc pas tu devrais tout remplacer vu qu'il a été etudié pour la maintenance jusqu'en 2014.
Le seul hic, les stocks de R22t étant limités, et son prix qui va sans doute manquer, peut être seras tu obligé de passer par un fluide de substitution si une fuite se produisait d'ici 2014.
Dominique


  Profil  

  


  Posté : 04-03-2010 21:28

sinon tu peux mettre du mo59 qui est le meilleur fluide de substitution au R22 pour les climatiseurs.
rien a changer meme pas les joints ou capillaire ou huile...


  
frigomax
25  
 

frigomax
  Posté : 05-03-2010 20:31

fais un rappel de gaz dans l unité ext (fais descendre au vide avec le comp pas trop longtemps) demonte et ensuite lors de l instal tu fais le complément avec du 22 recyclé pas de tracas

  Profil  