Index du Forum » » Pour parler de tout » » DESENFUMAGE
AuteurDESENFUMAGE
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 17-02-2010 17:43

Salut a tous

rien a voir avec le froid .....
Sur un moteur d'extraction d'air (cuisine) position désenfumage.
Les thermiques et autre sécuritées moteur doivent elles schuntées ?

Il y a le café en jeu demain a 8h

Merci et a +

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 17-02-2010 19:59

salut pierre et bonne soiree a ts
deja je ne comprend pas que dans la conception ils utilise le meme moteur pour l extraction et pour le desenfumage :paf pas tres conforme ton instale
il arrive que les moteurs extraction et desenfumage partage le meme resau aerolique mais que le meme moteur fasse les deux a la fois jamais vue
en generale sur les hottes de cuisine tu as un arret d urgence qui coupe la VEM du gaz et qui enclenche l extraction a grande vitesse.
si tu entent par schunter le fait de bypasser les securite alors la repense est non
je m appuis pour ma reponse sur le fait que de memoire le dernier teste de desenfumage que j ai fait nous avions teste les securite
cordialement

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 17-02-2010 20:32

re
je retire ce que j ai dit sur le fait que le moteur fait les deux application , j ai completement zapper
que c etait dans une cuisine, et de memoir effectivement les tourelles dans certain de nos site servent
bien au confort et au desenfumage.
cordialement

  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 17-02-2010 22:10

salut adel....

merci pour ta réponse.

dans les cuisines l'extraction de la hotte sert de désenfumage je confirme
pour moi, bien que le moteur soit 400° 2 heures shunter les sécuritées ne sert a rien.
si le contacteur fond le relais thermique aussi le moteur s'arrête sécuritées ou pas
mais j'aurais aimé un texte + ou - officiel qui le dit.
j'aime le café

a+



  Profil  
michael7422
54  
  

michael7422
  Posté : 17-02-2010 23:09

slt les frigolo....slt pierre...pierre....cher pierre.........il ne faut jamais shunté des sécurités....excepté brièvement pour faire une recherche de panne par exemple!!!!

il n'y a qu'une manière de faire...c'est la bonne!!!

  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 18-02-2010 10:26

Je suis daccord avec toi
et j'ai gagné le café

a+

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 22-02-2010 18:21

salut pierre et bonne soiree a ts
aujourdhui j ai demendé a un collegue specialiste en regulation et desenfumage et il confirme
que lorsqu on bascule en mode desenfumage le coffret de relyage bypasse tt les securite ?
donc si ton pari etait dans ce sens alors tu as bien merité le café si non il faudra rendre a cesar ce qu il lui appartient
desole pour tt ceux que j ai induit en erreure :paf
cordialement

  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 28-02-2010 12:05

Salut

si ce que tu écris est vrais , je dois le café (et même deux maintenant

mais je suis tétu

je vais laisser mes sécuritées en place.
je pense que s'il y a le feu le coffret de régulation étant prêt de la hotte de la cuisson prendra feu avant le moteur situé sur le toit.

il est plus probable un défaut électrique qu' un départ de feu

maintenant après s'il y a le feu, au niveaux assurance et de l'expertise va t on me le reprocher ???

Je n'ai pas trouver de texte officiel qui précise quoi que se soit.
cela ne veux pas dire d'il n'existe pas.

a+


  Profil  
rgtom06
16  
 

rgtom06
  Posté : 03-08-2010 23:25

Bonjour, en cycle désenfumage un extracteur fonctionne sans protection hormis un disjoncteur magnéto-thermique sélectionné en fonction de son intensité nominale qui sert uniquement en cas de court-circuit. Toujours dans ce même cycle le moteur doit tourner quoi qu'il arrive sauf s'il est à la masse, il y a obligation de le raccorder en CR1 s'il sert en désenfumage et de plus l'extracteur doit être classé au feu.

S'il est entrainé par des courroies, elles doivent être résistantes à la température et aux corps gras.

En cycle confort il y a lieu d'installer un coffret avec relais thermique ou disjoncteur moteur, un pressostat d'air, un arrêt d'urgence,...

Attention, en cycle désenfumage l'arrêt d'urgence n'arrête pas l'extracteur.


Un jour viendra où l'on vous demandera de faire marcher les installations, quand ce jour arrivera vos installations ne fonctionneront plus et vous ne ferez plus votre métier...

  Profil  
Sauter à :