Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » tester un condensateur
Auteurtester un condensateur
janoo
37  
  

janoo
  Posté : 16-02-2010 09:34

bonjour,
sur une chambre froide positive, le ventilo du condenseur, ne tourne pas sauf quand je le lance, a ce moment là il tourne normalement.... la HP coupe le compresseur quand meme!!! bref.
En general cette panne est du au condensateur qui est HS.
Ma question est de savoir comment faite vous pour tester le condenseur.
Merci d'avance.

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 16-02-2010 10:45

Bonjour janoo,

Tu collectionnes les vieux condensateurs hors d'usage???

Pour répondre à ta question, c'est simple!

Le débrancher .... le "vider" .... et le tester à l'ohmètre.

Et si ton ohmètre affiche une résistance infinie, c'est que le condensateur est en bon état.

Attention au "vidage"... certains condensateurs de grosse capacité sont dangereux (gare aux doigts qui traînent) si tu ne veux pas t'électrocuter!

Mais si il est devenu "faiblard", de toute façon tu devras le remplacer et l'ancien ira aux rebuts!

Dons, si en le changeant, tout rentre dans l'ordre, et que ton ventilo démarre sans problème.... c'est qu'il était bien en cause, et tu auras gagné du temps.

A+

  Profil  
imecom
233  
   

imecom
  Posté : 16-02-2010 12:38

salut,
tu prends un ohmetre a aiguille et tu le met aux bornes du condo.l'ohmetre doit monter rapidement puis redescendre,meme chose en inversant les fils de l'ohmetre.
deja tu sera s'il se charge et se decharge.
salutations

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 16-02-2010 12:57

bonne jrne a ts
ta question est comment fait on pour tester le condenseur ou le condensateur
pour ce qui est du condensateur l astuce de demarco et bonne mais elle est plus fiable avec un multimetre a aiguille.si non si tu a un multimetre qui offre la possibilite de mesurer en microfarad c est plus rapide la t aura plus qu a comparer la valeur mesuree a celle plaquee surv le condo avec une tolerance de -5% en generale.
mais de tt facon si tu le lence a la main et qu il part y a pas de secret change ton condo c est lui qui merde .tu dit que le cp coupe en hp malgres le fait que tu as fait tourne le ventilo l as tu lence dans le bon sens
cordialement

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 16-02-2010 13:00

re
desole je me suis trompe dans le choix des emoticons :paf .
c est celui ci que je voulais mettre ( )
cordialement

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 16-02-2010 13:52

bonjour,

voir là: http://mdf.afpa.free.fr/viewtopicH.php?topic=1158&forum=2&ancre=1&start=10#211589031
avec un lien donné par isfcer déjà à l'époque: http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=11023

d'accord avec les réponses précédentes.
attention que le test à l'ohmmètre ne donne pas la valeur de ta capa. donc le test d'imecom n'est pas suffisamment fiable.
le meilleur test: le capacimètre.
même si tu lances ton ventilo à la main et dans le bon sens, le défaut que donne la mauvaise capa engendre une perte de puissance et donc de vitesse du ventilo, car ta capa après le démarrage continue d'alimenter le deuxième bobinage du ventilo qui garantit en même temps le bon sens de rotation de celui ci.
donc ta HP grimpe.

à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Message édité par : Aircofrigo / 16-02-2010 17:33


  Profil  
isfcer
571  
    
 Membre averti

isfcer
  Posté : 16-02-2010 15:09

Salut,
si vous avez une pince ampéremétrique alors ==>
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=11016


Aux audacieux sourit la chance !

  Profil  
janoo
37  
  

janoo
  Posté : 18-02-2010 10:31

Bonjour a tous,
le PB est bien resolu, j'ai changé les 2 condensateurs avec un modele pour les clims mais exactement de meme puissance.
Le seul PB c'es que maintenant que le ventilo tourne, il y a un bruit anormal, une sorte de sifflement de temps en temps.
Sinon merci a tous.

  Profil  
Sauter à :