Je voudrais mettre en place un contacteur pour alimenter un petit groupe (unité hermétique). Ce contacteur serait commandé par un régulateur Eliwell.
J'ai noté l'intensité absorbé du compresseur, mais comment faire pour choisir le contacteur qu'il faut? est-ce que connaître l'intensité absorbé du compresseur c'est suffisant?

Toute réponse sera la bienvenue merci.

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 14-02-2010 11:21

salut geniclimafroid et bonne jrne a ts
l intensite qu absorbe ton CP te permet de selection un contacteur capable de suporte celle ci,mais il faut que tu puisse l integret a un circuit de commande, donc, selectionner la bobine selon la commande quelle soit en 230V ou en 24V. voila ce qui me vient a l esprit pour l instant
cordialement

  Profil  
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

mimifrigo
  Posté : 14-02-2010 16:42

bonjour ,

un contacteur est choisi en fonction de l'intensité absorbée par ton groupe

l'intensité est indiquée par le distributeur

à noter que l'intensité de coupure des régulateurs permet aujourd'hui sur les nouveaux modèles de se passer de contacteur pour les petites puissances

  Profil  

  


  Posté : 14-02-2010 16:48

Salut
Comme tu le dit toi meme, c'est un contacteur de puissance, donc ton seul soucis est de connaitre l'intensité qui vas le traverser (CP, ventillo, etc), tu additionne tout ça et tu en choisi un avec un calibre supérieur (voir plus).
Par contre, si tu veut aussi faire de la protection avec un relais thermique, tu devra le régler à une valeur proche de a somme de tes Intensité absorbé (mais si tu a déjà un disjoncteur sur ce circuit, tu a presque la réponse).
Après effectivement faut en prendre un avec la tension de ton circuit de commande (qui doit etre protégé lui aussi).

  
Geniclimafroid
237  
   

Geniclimafroid
  Posté : 19-02-2010 18:20

ok merci pour vos réponses

  Profil  
BA43
924  
    
 Membre averti

BA43
  Posté : 20-02-2010 18:08

salut à tous
pour les contacteur moteur il faut prendre la caractéristique :AC3 et non le Ith celui ci concerne l'utilisation sur circuit résistif