Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Condensateurs...
AuteurCondensateurs...
Geniclimafroid
237  
   

Geniclimafroid
  Posté : 12-01-2010 19:58

Salut à tous,
sur des installations frigorifiques de petites puissances, on trouve des compresseurs monophasé qui ont besoin d'un condensateur de démarrage.
Si, par exemple, un condensateur est HS et que l'on remplace celui-ci par un condensateur de plus forte capacité que celui d'origine, que se passera-t'il? et pour l'inverse que se passera t'il? (capacité plus faible)

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 12-01-2010 20:11

bonsoir,

capacité plus forte, le courant sera plus fort dans le bobinage moteur!! pas bien, effet joule!! ça va chauffer.

capacité plus petite, le courant sera plus petit et donc la puissance disponible également. donc soit plus difficile à démarrer ou à maintenir sa puissance en fonctionnement ; suivant la fonction de la capa.

à+

  Profil  
BA43
924  
    
 Membre averti

BA43
  Posté : 12-01-2010 20:52

bonsoir à tous
pour les condensateurs permanents (corps en plastic blanc ou en alu) obligatoirement la mème capacité
pour les condensateurs de démarrage (corps en plastic noir)c'est moins important vu qu'ils servent un temps trés cour (qques mili seconde au démarrage)tmonter un peut plus de capacité peut favoriser un démarrage difficile

à coeur vaillant rien d'impossible

  Profil  
Geniclimafroid
237  
   

Geniclimafroid
  Posté : 24-01-2010 18:47

Merci pour vos réponses

  Profil  
Sauter à :