Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - manuel sav daikin
Auteur[Résolu] - manuel sav daikin
oxtar
307  
    
 Membre averti

oxtar
  Posté : 14-12-2009 21:28

salut
est ce que quelqu un aurait le manuel sav pour la gamme RXQ 2008.
Le service tech daikin ait vraiment nul a chier!!!
merci de votre coup de main

  Profil  
Peio
964  
    
 Membre averti

Peio
  Posté : 14-12-2009 22:02

Bonjour,

Désolé, je ne l'ai même pas trouvé sur l'extranet

  Profil  
christ59
1729  
     
 Administrateur

christ59
  Posté : 14-12-2009 22:07

pas encore sortie ??? a mon avis



A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

  Profil  www  
oxtar
307  
    
 Membre averti

oxtar
  Posté : 14-12-2009 22:33

pour les pros daikin,
vrv rxmq......j'ai plus la suite en tete, avec t° evap -20,T° cond 32, t°ext 1°C,l'vap givré en nappe et toutes la bp givré, ca vous dis quelque chose à part un manque de charge???
je suis passée vite fais, j'ai recharger 3kilos sans retiré la charge(C4EST DU 410) et aucune amélioration , après je voulai pas trop me presser donc j ai pas charger plus,mais ca me parait vraiment un manque de charge.
D habitude j'ai l'habitude travailler sur une t° evap de 0° au max -5°C sur mes vrv mais la je connais pas daikin...

  Profil  
christ59
1729  
     
 Administrateur

christ59
  Posté : 14-12-2009 22:40

en effet, mais le probleme des vrv, c'est ce qui est derriere en demande qui est aussi interessant !!
l'installation dates de quand ? le nombre d'unite, as tu essayer d'en eteindre pour voir si le groupe est pas un peu depasser?
voilà il faut ce poser toutezs les questions utiles puis les eliminer une par une .


A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

  Profil  www  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 14-12-2009 22:48

salut

petite info comme ça, récemment on a eu pas mal de problème avec les détendeurs électroniques des évapos qui laissaient passer d'ou une prise en glace de l'évap.
désolé mais je n'ai pas les références du vrv en tête

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
oxtar
307  
    
 Membre averti

oxtar
  Posté : 14-12-2009 22:58

POUR te repondre christ
effectivement mes unités était toute en demande , avec huit gainable de plusieurs tailles,j'ai essayé de coupé certaines unité pour diminué la charge, ma hp est remonté autour des 45, mais ma bp reste à -20
pOUR INFO fifi sauf si je me trompe toutes unités en demande donc je limite un peu le problème de détente ouverte....mais l'info est bonne

  Profil  
christ59
1729  
     
 Administrateur

christ59
  Posté : 14-12-2009 22:59

oui, mais si il est grand ouvert, il aurait pas une bp faible, il verrait un givre execessif sur l'aspiration .

A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

  Profil  www  
oxtar
307  
    
 Membre averti

oxtar
  Posté : 14-12-2009 23:04

on est d'accord sur le deteneur
pour info install de 2008 mais pas par moi....sinon ca marcherai

  Profil  
christ59
1729  
     
 Administrateur

christ59
  Posté : 14-12-2009 23:06

d'où ma question ci dessus, il est pas impossible que ça ete installer en decembre 2008 mais mis en service plus tard, il va falloir que tu fasses le tour de l'installation et tout controler desoler pour toi ( j'ai horreur de ça ).

A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

  Profil  www  
oxtar
307  
    
 Membre averti

oxtar
  Posté : 14-12-2009 23:07

chose importante homis deux vrv en serie une taille 14 et une 18 mais les deux font pareil

  Profil  
oxtar
307  
    
 Membre averti

oxtar
  Posté : 14-12-2009 23:10

non mise en route avant les clients on deja passer un hiver si tu connai bien daikin comme ca tu pense a quoi??

  Profil  