Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Valeurs sonde températures
AuteurValeurs sonde températures

  


  Posté : 13-12-2009 20:25

Bonjour,
Je recherche le type de sonde de température pour les unités intérieures air/air AERMEC ou les valeurs ohmiques en fonction de la température.
Si quelqu'un à l'info...

  
isfcer
571  
    
 Membre averti

isfcer
  Posté : 14-12-2009 12:50

salut,
aucune idée du type de sondes sur ces unités mais en revanche ==>
Relation température / valeur ohmique pour sonde

PT 100
http://forums.futura-sciences.com/attachments/electronique/7803d1149149543-sonde-pt100-courbe-ohm-temp-de-pt100oexlsoepdf
http://www.instrum.org/temp/pt1000.htm#DEBUT
http://ww3.ac-poitiers.fr/cmrp/get/pdf/DTP104.PDF

PT 1000
http://www.vtprincips.lv/user_files/Files/305/Pretestibu%20tabula%20PT1000%20sensoriem.pdf

http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=1303&forum=


Aux audacieux sourit la chance !

  Profil  
oxtar
307  
    
 Membre averti

oxtar
  Posté : 14-12-2009 21:38

appel le sav aermec il te les donneront sans pb, moi j ai des valeurs de sonde mais sur les pacs dis moi si tu a besoin je te les transmet

  Profil  

  


  Posté : 14-12-2009 22:02

Oui, je veux bien, tu peux me les envoyer sur flodifroid@orange.fr
Merci à toi

  