Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Ballon Thermodynamique et bloc Vmc OERTLI (Gr BDR thermea)
AuteurBallon Thermodynamique et bloc Vmc OERTLI (Gr BDR thermea)
lcalvet
36  
  

lcalvet
  Posté : 18-07-2023 19:31

Bonjour a tous,

J'ai été emmené a effectué un depannage sur Ballon Thermo avec bloc vmc integré (mono bloc) dont le compresseur a laché .....le ballon a deux ans.

Ce qui a été constaté c'est que le ballon est dans une pièce de très grand volume et que le compresseur a rendu l'âme car le circuit de gaine de la vmc n'était pas du tout raccordé au ballon.

Avez vous une explication a me donner car le fabricant me dit qu'il y eu un débit d'air trop important et que le ballon n'est pas prévu pour fonctionner dans cette config.

J'ai du mal a le croire!

Merci d'avance pour vos réponses


  Profil  E-mail  
Billbaroud
266  
   

Billbaroud
  Posté : 19-07-2023 12:04

bonjour,

vous n'avez pas donné le modèle.
si c'est Gamme OTWH 200 EV, il peut être monté en vrac dans un volume >30mcube avec une VB et une VH
Trouvez la notice de montage afférent à votre modèle et vérifiez que ce modèle peut être monté rejet en vrac. Je pense que le fabricant vous pris pour un jambon.

https://www.oertli.fr/content/download/97787/1118981/version/7/file/argu-otwh.pdf
Cordialement

  Profil  
Dylan65
2  


Dylan65
  Posté : 28-08-2023 07:30

Bonjour,

En effet; il peut être monté en vrac dans un volume supérieur à 30 mètres cubes avec une VB et une VH. Votre observation est pertinente, il est important de s'assurer que les spécifications du fabricant sont respectées.