Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » Table refrigérée en panne
AuteurTable refrigérée en panne
Mercure37
5  


Mercure37
  Posté : 03-01-2023 03:50

Bonjour je possède une table réfrigérée et la sonde et HS. J'ai tenté sur Internet de vouloir la changer mais malheureusement je n'en trouve pas. Mon contrôleur de température est un beta RC 31-6001-II et d'après ce qui est noté dessus la sonde est une PTC 300. Savez-vous si je peux la remplacer par une autre référence ou si je dois changer le contrôleur complet si tel est le cas avez-vous une référence à me conseiller. Merci bonne journée et bonne année

  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 03-01-2023 09:29

bonjour
le régulateur est configurable.
tu peux mettre une sonde PTC 100, NTC 10K ou 5Kohoms
a+

  Profil  
Mercure37
5  


Mercure37
  Posté : 03-01-2023 10:36

Merci beaucoup de ta reponse , je ne connais maleureusement pas grand chose a la configuration d'une nouvelle sonde . Il ni a que 4 bouton dessus (fleche haut , fleche bas , marche et une fleche qui fait un angle ) aurais tu une procedure ?
Encore merci et desolé de ma méconnaissance

  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 03-01-2023 12:28

touche a rien alors !
tu risque d’aggraver le problème

  Profil  
Mercure37
5  


Mercure37
  Posté : 03-01-2023 12:58

Ok ça marche, y a t il un modèle de régulateur que je pourrais racheter avec la sonde afin de pouvoir me dépanner ?

  Profil  
Sauter à :