Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » Compresseur s'arrête après un bruit de siflement
AuteurCompresseur s'arrête après un bruit de siflement
Fred9
3  


Fred9
  Posté : 14-10-2022 12:08

Salut ! A tous ..

J'ai un soucis avec un compresseur maneurop

Depuis qu'un collègue a monté le compresseur ( triphasé Fluide : R404A)sur la chambre froide négative..
Le compresseur marche il régule lorsqu'il essaie de démarrer a nouveau pour ramener la ch. Froide a -18 5 min après il surchauffe et s'arrête ( en activant sa sécurité interne)

J'aimerais avoir des pistes sur le type de pannes si possible..
J'ai déjà vérifié les intensités et la tension tout est normal..

Merci d'avance !

Allah n'est pas obligé

  Profil  
frigotahiti
65  
  

frigotahiti
  Posté : 14-10-2022 18:57

salut,
un problème de refroidissement du compresseur?
la surchauffe est bonne?
cdt

  Profil  
xavierc
1871  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 15-10-2022 11:15

Bonjour,
Comment est fait le reste de l'installation ?
Vanne de démarrage ?
Détendeur MOP ?

vérifie aussi si l'es pressions ne s’égaliseraient pas a l'arrêt ...
Vanne BP et HP fermées en particulier, dans ce cas, c'est la soupape interne qui fuit HP --> BP

Bon courage..



Citation : Fred9 

Salut ! A tous ..

J'ai un soucis avec un compresseur maneurop

Depuis qu'un collègue a monté le compresseur ( triphasé Fluide : R404A)sur la chambre froide négative..
Le compresseur marche il régule lorsqu'il essaie de démarrer a nouveau pour ramener la ch. Froide a -18 5 min après il surchauffe et s'arrête ( en activant sa sécurité interne)

J'aimerais avoir des pistes sur le type de pannes si possible..
J'ai déjà vérifié les intensités et la tension tout est normal..

Merci d'avance !


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire 

  Profil  E-mail  
Greg646
2  


Greg646
  Posté : 20-01-2023 13:12

Bonjour,

Au final, le problème a été réglé ?

____________________________
Mon site web : autosuffisant.com

Message édité par : Greg646 / 24-01-2023 07:46


  Profil  
cedric29
712  
    
 Membre averti

cedric29
  Posté : 23-01-2023 19:05

Faut commencer par le sous refroidissement, un excès de charge peut faire de drôle de chose sur un compresseur

  Profil  E-mail  www  