bonjours est ce que quelqu'un aurez les periodicité de recherche de fuite sur une installation de vrv au 410 en fonction de la charge en fluide?

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 10-05-2022 18:09

Salut,
Loi de 2019,
ce n'est pas vraiment la charge en fluide mais plus l'équivalent CO2 de la charge de fluide qui importe!

5 t. éq. CO2 ≤ charge < 50 t. éq. CO2 12 mois
50 t. éq. CO2 ≤ charge < 500 t. éq. CO2 6 mois
500 t. éq. CO2 ≤ charge Équipement mobile 3 mois
etc ....
ces périodicités sont doublées dans le cas de détection automatique etc...



tu trouves le tableau là : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038969068/
et pour le R410A , sauf erreur c'est un PRG de 2088 (marrant quand je travaillais on parlait de GWP de 1730

Message édité par : Aircofrigo / 10-05-2022 18:12

périodicité loi FR de 2019 .png


  Profil  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 05-06-2022 19:36

pour du R410A :
moins de 2.4kg : walou !
entre 2.4 et 24 : tout les ans
plus de 24kg : tout les 6 mois

nop

SAV climatisation , pompe a chaleur et DRV/VRV/VRF sur montpellier et nimes www.drpac.fr