  Posté : 11-12-2021 17:41

Salut les gars,

Sur une installation, j'ai une CTA avec une PAC intégrée. Je rencontre quelques choses de vraiment bizarre, je vous explique :

Au démarrage, le compresseur démarre et parfois (environ 3 démarrages sur 4), le compresseur ne comprime plus HP=13 bar BP =9 bar après 5 à 6 minutes, tout reviens à la normal.

Dans les phases où le compresseur ne comprime plus, l'intensité du compresseur est inférieur à 1A ! (Intensité nominal 6A)

Le compresseur est modèle ZPV de chez COPELAND.

->J'ai vérifié la position de la V4V -> Pas de Bypass. De plus lors des phases de dysfonctionnement la température d'aspiration est différente de la température de refoulement.
->Vérification du circuit frigorifique clapets et détendeur : RAS -> Pas de bypass.

Je me demande si ce compresseur ne serait pas équipé de la protection ASTP de chez Copeland (Bypass interne!)

Avez-vous déjà rencontré ce type de dysfonctionnement ?

Merci à vous ;) !