Index du Forum » » Froid co Techniques et technologies » » [Résolu] - Bouteille ACL
Auteur[Résolu] - Bouteille ACL
rmq
446  
    

rmq
  Posté : 01-11-2021 17:37

Bonjour
Quand est-ce que la bouteille ACL ne fait pas son travail ? C'est a dire dans quelles conditions l'ACL est comme si il n y était pas .
Merci

Message édité par : rmq / 29-12-2021 18:29


  Profil  
frigotahiti
65  
  

frigotahiti
  Posté : 02-11-2021 18:54

salut,
quand elle est isolée, ça empêche le fluide liquide de s'évaporer, après en principe elle sert à rien quand tout va bien
cdt

  Profil  
rmq
446  
    

rmq
  Posté : 02-11-2021 19:38

Citation : frigotahiti 

salut,
quand elle est isolée, ça empêche le fluide liquide de s'évaporer, après en principe elle sert à rien quand tout va bien
cdt 



Tu veux dire on l'isole pas ??!!

  Profil  
frigotahiti
65  
  

frigotahiti
  Posté : 02-11-2021 21:23

en effet, c'est ma façon de penser( et je suis pas le seul), mais je n'isole pas la bouteille ACL, je pose de la bande grasse pour éviter la rouille, je mets un bac de récupération avec écoulement.
cdt

  Profil  
rmq
446  
    

rmq
  Posté : 02-11-2021 21:58

C'est bien ça..
Si tu as des photos sur le principe fais nous voir comment ça fait en réalité.
Merci @frigotahiti

  Profil  
Billbaroud
266  
   

Billbaroud
  Posté : 06-11-2021 10:03

Citation : rmq 

Bonjour
Quand est-ce que la bouteille ACL ne fait pas sans travail ? C'est a dire dans quelles conditions l'ACL est comme si il n y était pas .
Merci 


Quand elle est raccordé à l'envers ou trop petite. Normalement, la bouteille ne sert que pendant la remise en régime, après un dégivrage.
Si les évapos débordent en permanence, la bouteille ne protégera pas.
Il faut traiter votre problème de débordement.
@

  Profil  