  Posté : 18-08-2021 16:34

Bonjour
une question :
si j'ai une application négative où il y a un groupe frigorifique de 11kws à -25 d’évaporation et a 32° extérieur quel serait la fourchette de puissance de l'évaporateur pour que le système marche sans problème (sans prendre en considération l'humidité.. sur le tableau j'ai plusieurs choix de puissance entre 7kws jusqu'aux 18kws je dois choisir la puissance la plus petite qui fonctionne sans probleme c'est a dire la moins chère

  Profil  
pierre
766  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 18-08-2021 16:56

bonjour

t'amuse pas a ça.
les négatives si c'est pas bien dimensionnés tu sera emmerdé.
prend un évap de 11kw a -25°
et fais bien ton bilan avec des chaleurs de plus en plus haute prends Text de 38°
Le plus grand pas d’ailettes avec tout ces gaz a glissement ça prend en glace plus rapidement.
n'oublie pas le coff suivant le fluide a appliquer.
je dis ça par expérience, tu fais comme tu veux
a+

  Profil  
rmq
415  
    

rmq
  Posté : 18-08-2021 17:00

merci @pierre
Alors je prendrai un 11kws à -25 d’évaporation.