Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » PARAMETRE SUR TELECOMMANDE DAIKIN IR
AuteurPARAMETRE SUR TELECOMMANDE DAIKIN IR
SAV75
8  


SAV75
  Posté : 10-08-2021 19:33

Bonjour,
j'ai besoin de changer un paramètre sur une unité murale DAIKIN FTX35F > paramètre FAN, de façon à ce que la ventilation ne s'arrête pas lorsque la température est arrivée au point de consigne.

DAIKIN m'a fournit la procédure, mais la télécommande ARC470A1 ne la prend pas en compte.

Il faudrait une ARC480A1, mais apparemment il n'y a pas de touche MODE dessus.

Si quelqu'un à déjà rencontré le problème.

Merci vous.

  Profil  
mimich44
22  
 

mimich44
  Posté : 29-09-2021 15:30

Salut SAV75,
Effectivement il te faut la télécommande ARC480..
Avec cette télécommande tu peux accéder aux paramètres ventilation, j'ai fais cette modification sur 2 salle serveur car ça foutait la merde dans la régulation.
Je cherche mais je ne retrouve plus le mail de Daikin avec la procédure..
Je regarde encore..A+

  Profil  
mimich44
22  
 

mimich44
  Posté : 29-09-2021 18:03

J'ai retrouvé la procédure, :

Pour entrer en "service mode" appuie sur "température +et - en même temps que OFF.
Ça affiche SC.
Puis Temp ça modifie l'affichage : SC-A-7-SU, choisir SU
Puis presser Fan
Puis presser température, ca affiche 1 à 10 , choisir 4.
Puis presser Temp une dernière fois, mettre sur 0 (ventil ON) sinon 1 (Ventil OFF).
Pour valider appuie sur Fan...

Et c'est bon !

  Profil  