  Posté : 22-11-2020 11:16

Bonjour à tous,
Je recherche pour une PAC Ener’o (WalterMeier)364tri avec une régul CarelPJ32W000 les accès au paramètres.

J’ai un soucis au niveau du dégivrage, celui-ci ne se fait pas toujours à temps. Du coup, elle fait bruit pas possible quand elle est en pleine charge.

La charge est ok, et fonctionne bien le reste du temps.

Y’as t’il moyen de modifier les paramètres du dégivrage,

Merci d’avance pour l’aide.
Bon dimanche

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

  Profil  E-mail  
Billbaroud
266  
   

Billbaroud
  Posté : 22-11-2020 12:21

https://www.tempatron.co.uk/product.php/77/PJ32+On/Off+Temperature+Controllers.html

Le MDP est 22.
Mais je doute que vous trouviez un paramètre de dégivrage sur ce modèle.
Ce n'est qu'un thermostat deux étages. Pas d'horloge ou de timer.
Le dégivrage doit être piloté par autre chose.
@+

  Profil  
pierra
975  
    
 Modérateur

pierra
  Posté : 22-11-2020 13:21

Ok c.est bien ce qui pose soucis. Pas trouver de support technique sur la machine, hormis ce qu’il y as sur place.
Merci pour le lien

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

  Profil  E-mail  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 22-11-2020 13:23

Salut pierra .
Ca doit être un très vieux modèle non ?
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 22-11-2020 13:30

Re.
Voici les paramètres.

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Bon je n'ai pas assez de réseau pour l'envoyer.
Donne moi en MP ton adresse mail.

Message édité par : adelclimatisation / 22-11-2020 13:35


  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 22-11-2020 13:37

Re essaie

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Tu dois agir sur DI /DT/DP/D5/DD .

Message édité par : adelclimatisation / 22-11-2020 13:42

Screenshot_20201122-132903_Drive.jpg


  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 22-11-2020 13:48

Si malgres cela ca ne marche pas terrible, il faut passer par du relayage avec 2 sondes pour la SC ( plus c'est petit plus le givre est présent ) et pour optimiser je mettrai un pressostat différentiel ( comme pour les roof, CTA etc) dès que le différentiel est réduit en plus de la SC réduite le relayage enclenche le dégivrage.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Pouroi l'association des deux SC / débit d'air permettra à coup sûr d'éliminer les dégivrages inutiles et optimiser vraiment le dégivrage .
Si on plus on optimise la fin du dégivrage et le temps d'egouttage ce sera une affaire qui roule parfaitement.
Cordialement

Message édité par : adelclimatisation / 22-11-2020 13:52


  Profil  
pierra
975  
    
 Modérateur

pierra
  Posté : 22-11-2020 13:54

Salut Adel,
Oui ça doit avoir 7/8 ans, je t’envoie mon mail en mp.

Mer i de ton aide.

Hormis comment vas tu, t’as un moment que je suis pas passer sur le forum;

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

  Profil  E-mail  
Billbaroud
266  
   

Billbaroud
  Posté : 22-11-2020 14:42

Citation : adelclimatisation 

Re essaie


Tu dois agir sur DI /DT/DP/D5/DD .

Message édité par : adelclimatisation / 22-11-2020 13:42

 


Attention de ne pas emmené pierra sur une fausse piste.
Ici, on parle PJ32W et non d 'une version C ou autre.
La version W n' a pas de fonction dégivrage, seulement deux sorties 8A, deux entrées sondes et une entréeDI. Le dégivrage est géré par autre chose : horloge, programmateur à came, autre thermostat, pressostat...
Il faut lire attentivement le schéma élec, la réponse est dessus.
@+

  Profil  
pierra
975  
    
 Modérateur

pierra
  Posté : 22-11-2020 16:57

Oui pas de soucis Billbaroud.

A priori regul de type A ci j’ai bien lu.
La régule Carel ne gère que la température de l’eau, par contre la télécommande Sanyo gère l'unité. C’est là dessus qui faut que je cherche les paramètres du dégivrage.
Tout est électronique dedans, pas de thermostat, ni prog.





Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

  Profil  E-mail  
Billbaroud
266  
   

Billbaroud
  Posté : 22-11-2020 17:30

C'est une télécommande de PAC-i ?

Message édité par : Billbaroud / 22-11-2020 17:34

pac i.jpg


  Profil  
pierra
975  
    
 Modérateur

pierra
  Posté : 22-11-2020 17:33

Oui ça ressemble à ça effectivement

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

A39E9904-0FD2-492D-ACFC-29096DF68529.jpeg


  Profil  E-mail  
Billbaroud
266  
   

Billbaroud
  Posté : 22-11-2020 17:51

Je ne connais pas sur le bout des doigts les pacs RO sanyo, mais la mode à cette époque est un dégivrage flottant.
1/ Un intervalle fixe au premier dégivrage OU un dégivrage d'urgence suivant le pincement entre la sonde batterie et la sonde temp 'extérieur. Parfois la sonde d'aspiration compresseur est prise en compte.
2/ L'intervalle diminue ou augmente suivant le temps qu'à pris le dernier dégivrage.
3/ Généralement l'intervalle mini est 15 minutes à 90 minutes max.

Ce paramètre n'est pas modifiable avec la télécommande, mais vous pouvez contrôler la valeur des sondes. Peut être qu'avec un checker sanyo...
Il dégivre au moins ?
Vous avez la ref du controleur principal (sérigraphié couleur or sur la carte genre CR1154GDZH), ca permettrait de faire le lien avecune notice sanyo.
CR1154GDZH va sur l'unité SPW-CR1154, au mois chez sanyo c'était clair

  Profil  
Billbaroud
266  
   

Billbaroud
  Posté : 22-11-2020 17:56

La rcstm-80 ne permet pas de visualiser les sondes, ce n'est qu'un timer.
Normalement, il est couplé avec une RCT2 ou RCT4 ou une simplifié

C'est de mémoire mais j'ai un doute. http://ovh.to/sEAZxxL
la doc de la pac-i

Message édité par : Billbaroud / 22-11-2020 18:06


  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 22-11-2020 19:42

Re, désolé j'ai des soucis de réseau la plupart du temps je ne capte rien chez moi.
Bienvenu billbaroud Je n'ai pas fait attention à la ref complète.
Je vais voir si je trouve quelque chose, mais bon sanyo c'est très difficile à trouver.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 22-11-2020 19:51

Re,
Je ne sais pas si c'est faisable chez sanyo, mais généralement tu peux jouer sur les intervalles, la T° de fin de dégivrage, c'est un minimum.
Lorsque ça ne dégivre plus correctement ( en dehors d'un problème de fluide et ou de surdimensionnement ) il faut incriminer les sondes, particulièrement les sondes d'aspiration, entré / sortie échangeur, sonde T° extérieur..
Sur du daikin, Mitsubishi, LG de l'armaflex autour de la sonde sortie échangeur et aspiration à largement contribué à améliorer les dégivrages.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
pierra
975  
    
 Modérateur

pierra
  Posté : 22-11-2020 20:43

Merci pour les info billbaroud,
Je regarde de ça quand j’y retourne,
Merci Adel, oui je confirme c’est la misère Sanyo.
A priori elle as toujours débloqué, l’installateur n’est plus, comme d.hab.
Si j’ arrive à bricoler un truc c’est bien, à défaut devis en neuf et basta.
Bonne soirée

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.