Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » BRUIT Panne Samsung Windfree
AuteurBRUIT Panne Samsung Windfree
Lenovo9010
2  


Lenovo9010
  Posté : 17-11-2020 06:54

Bonjour,

Je vous demande de l'aide ( surtout installateur Samsung ) , j'ai fais
Installer un multi Split Samsung 12,9,7, dans les règles de l'art
Par un frigoriste averti , ( tirage à vide, soufflage à l'azote .. )
Mis en fonction impeccable, 2 jours après ,bruit de circulation de fluide important uniquement dans l'unité 7, même éteinte et lors les 2 autres sont en fonctions .. appel chez Samsung, il nous disent ( frigoriste à côté de moi) que les détenteurs restes en partie ouvert sur l'ensemble du circuit .. il nous tatillonne un réglage sur l'unité qui fait du bruit ... En sois rien de nouveau
Nous avons le même bruit comme un bruit de raisonnement, grillons et robinet à moitié ouvert ( difficile de décrire ) . Le frigoriste ne sait pas d'où ça peux venir et Samsung ( service technique ) n'apporte guerre de solution c'est devenu un enfer, en pleine nuit c'est bruit qui réveille la maison .. il y t'il quelqu'un qui à l'habitude de Samsung ?

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 18-11-2020 00:05

Bonjour.
Effectivement, en mode chaud, dès lors qu'une unité intérieure est en demande, toutes les autres reçoivent un filet de fluide frigorigene et ce même si elles sont totalement à l'arrêt.
C'est plus au moins 10% d'ouverture des détendeurs.
Cette ouverture est obligatoire, sinon les UIs a l'arrêt se transformeraient en un formidable piège à huile, donc risque accru et très important pour le compresseur.
Cela occasionne en effet une gêne phonique, mais, que lorsqu'on est dans un rayon de plus au moins 1 m. Audela le bruit n'est perceptible que si on y prête attention.
2eme inconvénient : si l'UI est surdimensionnée, le local continue à chauffer du fait du passage de fluide.
Si le bruit est perceptible au-delà de 1 à 1,5m alors il faut vérifier dans un premier temps la distance entre le groupe et l'UI concernée.
Également vérifier si il n y a pas de pliure ou pincement tout le long de la tuyauterie de cette unité.
Vérifier également que le detendeur est bien isolé et que celui-ci ne soit pas trop ouvert.
Voici déjà quelques pistes de réflexion.
Cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
Sauter à :