Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » Evaporateur plus puissant
AuteurEvaporateur plus puissant
Maz75
5  


Maz75
  Posté : 13-10-2020 12:03

Bonjour,

Peut etre une question bete mais est ce problématique d'avoir un évaporateur plus puissance en froid que le condenseur.

Exemple : Puissance froid de l'évopo : 28kW et puissance froid du condenseur : 22kW?

Aurons on forcement des problèmes liés au condenseur trop petit?
Je pose cette question car je viens d'avoir deux compresseurs scroll hs en même pas 1 an...

En vous remerciant par avance.

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 13-10-2020 18:07

Salu Maz75
Tu es sûr quoi comme installation ?
Froid ou climatisation ?
Oui il va y avoir un problème, tes compresseurs doivent tourner à des HP de malade non ?
Il faut que ton condenseur ait une puissance supérieure a l'evaporateur car il doit évacuer les calories captées a l'evaporateur mais également celles dues a la compression.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
Maz75
5  


Maz75
  Posté : 13-10-2020 19:47

Salut Adel,

Je suis sur un VRV pour climatiser un local technique.

Condenseur : PUMY-P200
Evapo : PEFY-P250

Surement oui, la il ne tourne plus (compresseur hs )

Merci pour ta réponse

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 13-10-2020 20:45

Re,
Je pensais que tu était sur du froid.
Un VRV c'est autre chose ça change tout .
Quand tu dis puissance evapo tu veux dire puissance cumulé des UIs ou tu na réellement qu'un seul evapo ( genre gainable).?

En clim tu peux avoir un taux de connectivité jusqu'à 130%.
Cad : la puissance cumulé des UIs peut dépasser de 30% la puissance que développe ton groupe .
Ex: groupe de 10kw tu peux li connecter jusqu'a 13 kw d'unités interieure.
Mais la on mise dur le fait qu'il y aurait rarement une demande simultanée sur toutes les Ui ( taux d'occupation 75 à 80%)
Cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 13-10-2020 20:52

Re
Une donnée est importante mais que tu ne nous communique pas, c'est : qu'avait ton premier compresseur ?
Si defaut d'isolement, a tu testé ton huile ? As tu fait le nécessaire pour dégager l'huile acide en cas de teste positif ?
Sinon tu remplaceras des compresseurs tout les 6 mois a 1 an à cause de ton huile acide .
Etzit il bloqué mécaniquement ? Si oui as tu trouvé la cause qui fait que ton huile ne revient plus au compresseur ( en tout cas pas suffisamment de retour ) .
As tu vérifier ta carte inverter, donne t'elle des tension stables et équilibrées ?
Tant que tu ne trouve pas la cause tu continuera à changer des compresseurs encore et encore .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 13-10-2020 20:57

Les résistances de carter fonctionnent elles correctement ?
Lorsque je parle de l'huile je dois entend tout ce qui cause un volume/ débit FF inadéquat.
Donne nous plus d'informations sur ton groupe.
C'est quelle marque ?
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
Maz75
5  


Maz75
  Posté : 13-10-2020 22:22

Un seul évapo gainable de 28kW
J’ai juste vérifié l’enroulement moteur qui était mort.
Je n’ai malheureusement pas pu faire autre chose et le diagnostic de l’ancien compresseur je ne l’ai pas.
Et c’est un Mitsubishi.
Ca reste quand même un peu juste non même si nous avons 30% en plus ?
Je vais faire des testes supplémentaire dans ce cas.

Merci de ton aide.

Message édité par : Maz75 / 13-10-2020 22:23


  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 14-10-2020 00:01

Re
C'est un court circuit sur les enroulement ?
Moi je ne faisais pas ce genre d'associations mais c'est visiblement accepté aussi bien par le VRV que par le gainable donc c'est prévu pour . A moins qu'il n'ont fait une reprogrammation sur le gainable pour le brider plus bas .
Donne nous les ref de ton vrv et du gainable histoire de voire quelle puissance est développée par cette association.
Chez mitsu ( comme d'autres d'ailleurs) le groupe a une puissance nominale, celle ci change légèrement en fonction de ce que tu lui associe.
Ton VRV a été peut-être dimensionnée principalement pour le chauffage .
Est ce le cas ?
L'installation date de quand ?
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 14-10-2020 00:09

Re
A ta place je mettrai d'office un deshy biflow avec 2 Vannes 1/2 dotées de valves afin de le changer autant de fois que nécessaire jusqu'à retrouver un circuit sain.
Voire même 3 vannes comme ça tu l'installe en bypasse et une fois qu'il n'y ait plus besoin de deshy tu ferme les Vannes et le fluide circulera normalement sans passer par le deshy.
Histoire d'éliminer la perte de charge créé par celui ci .
Tes liaisons frigorifiques ont le bon diamètre ? La bonne longueur, dénivelé etc ?
Parcequ'il possible que ton CP crève à cause d'un retour gaz trop surchauffé.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
xavierc
1871  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 14-10-2020 19:26

Citation : Maz75 

Salut Adel,

Je suis sur un VRV pour climatiser un local technique.

Condenseur : PUMY-P200
Evapo : PEFY-P250

Surement oui, la il ne tourne plus (compresseur hs )

Merci pour ta réponse 

Bjr, un VRV avec UN evap pour climatiser un local TECHNIQUE, ¿¿¿
C'est une blague
Bon courage....

  Profil  E-mail  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 14-10-2020 21:19

Salut Xavier
Merci pour l'info
Des fois le cerveau n'imprime pas ce qu'il lit .
Effectivement il y a des salles info ou plus précisément les locaux
De france Télécom,Bouygues, orange et compagnie on trouve des fois des VRV avec un seul gainable, un vrv twin et quand c'est très grand on peut trouver plusieurs gainables ayant chacun son propre VRV ou mini VRV.
Comme certains magasins, tu as une dizaines de gainables ou de k7 mais très sauvant chaque gainable/k7 a son propre vrv/groupe .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 14-10-2020 21:59

Re.
Tu peux donner les références complètes stp .
Tu n'aurais pas plutôt du Sky-air double ventilo ? Ou un mini vrv ?
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
Maz75
5  


Maz75
  Posté : 15-10-2020 10:10

Salut Adel,

alors dans l'ordre
Ton VRV a été peut-être dimensionnée principalement pour le chauffage .
Est ce le cas ? Non uniquement pour de la climatisation
L'installation date de quand ? neuf (début 2019...)

Tes liaisons frigorifiques ont le bon diamètre ? La bonne longueur, dénivelé etc ?
Aucune idée. je début dans le domaine :S je vais regarder la fiche de mise en service.

C'est un court circuit sur les enroulement ?
J'ai fait la mesure de continuité entre les phases et j'avais des valeurs différentes voire nulles.

Condenseur : PUMY-P200YKM2
Evapo : PEFY-P250VMHS

Merci à toi




  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 16-10-2020 10:10

Re
Tes tensions étaient t'elles stables et équilibrées en sortie module inverter ?
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
Sauter à :