Salut les frigolo.
Je partage avec vous cette expérience vécu récemment.
Je suis intervenu chez un client pour un mini vrv mitsu qui était en défaut communication entre carte de commande et carte inverter.
Mon diagnostic : carte inverter HS.
Le client me dit : non!!! Ce n'est pas possible !!! Votre collègue la remplacé il y a 2 mois et nous n'avons pas utilisé la clim depuis .
Là on la met en route et directement on a un défaut. Elle n'a jamais servie depuis que le remplacement a eu lieu .
Je suis sûr et certain de mon diagnostic.

Hier j'y retourne pour remplacer la carte et voilà pourquoi c'était toujours en défaut :
Mon collègue lors du remontage, il n'a pas respecté l'emplacement de la sonde de sécurité surchauffe ( carte inverter) .
Il l'a passé la ou bon lui a semblé. Du coup un court-circuit qui a bousillé une carte neuve qui n'a pas eu le temps de fonctionner.


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 19-09-2020 09:09

Test photos

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

20200918_114040.jpg


  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 19-09-2020 09:12

La sonde telle qu'il l'a fixé.

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

20200918_114034.jpg


  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 19-09-2020 09:17

Voici la bonne position.
Il aurait dû regarder le cadre ( suport) de la carte pour s'apercevoir qu'ils avaient prévu un passage à droite.
Et en plus il n'a pas mit la pâte fournit avec la carte.
NB: la pâte à une importance capitale. Elle n'est pas une option . C'est obligatoire à mettre .

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

20200918_114700.jpg


  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 19-09-2020 09:24

Remarquez d'ailleurs que sur la 2ème photo on voit un trait bleu discontinu. Il n'est pas la pour rien .
Dans le même genre mais je n'ai pas de photos .
Lors des remplacements d'éléments qui sont raccordés électriquement sur les cartes, respecter les passages prévus par le constructeur .
Ca évitera que des optocoupleurs soient trop tendus et du coup avec le temps, soit ils se déclipsent soit ils tirent trop fort au point d'arracher le côté mal sur la carte.

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 19-09-2020 09:31

Re
J'ai eu un défaut ventilateur à cause de la fiche mal enfoncée ( déclipse car trop tendue).
Et un défaut sonde car le côté optocoupleur femelle a arraché le côté mal ( soude sur la carte) .
Si on peut s'éviter des pannes bêtes pourquoi pas
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 19-09-2020 17:02

un classique ...
je ne compte plus le nombre de carte que j'ai changé car les mecs n'avaient pas mis de patte thermique , ou même pas mis les vis du circuit inverter ...

nop

  Profil  www  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 20-09-2020 14:47

Salut NOP et a tous .
Effectivement c'est une des causes qui deviennent de plus en plus récurrentes, du fait à mon sens de l'ignorance du rôle qu'a cette pâte.
C'est pour ça qu'il faut je pense insister sur son importance et que ce n'est vraiment pas une option.
Sans elle le contacte n'est pas optimal.
Donc risque de présence d'air entre la carte et son refroidisseur à ailettes. Du coup surchauffe et dégâts assurer à plus au moins court terme.
Cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 22-09-2020 11:06

très court terme ! a sec , ça tiens dans les 3 minutes .

l'avantage d'avoir a former des gars , c'est que tu fait plein de nouvelles expériences

nop

  Profil  www  
Billbaroud
266  
   

Billbaroud
  Posté : 22-09-2020 18:48

ca dépend si le fabricant a pensé à mettre une protection courants anormaux.
En chauffant trop fort, la sortie IGBT fournit plus un courant "normal" (panne connu sur les Sanyo où l'absence de pâte/pad ou mauvais serrage= défaut courant anormal)
Il existe aussi des pads thermiques qui peuvent remplacer la pâte. Le problème de la pâte est qu'elle sèche et ne conduit plus la chaleur.
A l'alcool isopropylique, la pâte s'enlève très bien.

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 23-09-2020 07:57

Salut billbaroud et bonne journée à tous.
C'est quoi le pad ?
Je sais qu'il existe une autre alternative, ce sont des feuillets comme de l,alu qui ont le même rôle.
Au niveau de la pâte j'ai l'impression qu'ils ont fait des progrès.
J'ai fait quelques remplacements de carte et malgré l'âge avancé de certaines installations, la pâte était encore molle et très collante.
Je vais demander à un électronicien pour avoir les références des feuillets histoire de les essayer.
A moins que quelqu'un ici les connait déjà et du coup s'il peut nous dire ce qu'il en pense .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
Billbaroud
266  
   

Billbaroud
  Posté : 24-09-2020 18:16

Bonjour,

Oui, le pad ressemble a une feuille de carbone. C'est fin comme du papier à cigarette et mou.
C'est pana qui fournit ce conducteur de chaleur pour la vieille gamme ECO-I avec la carte compresseur (fournis dans le kit)
Ils ont eu trop de déboire avec la pâte.
@+

  Profil  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 26-09-2020 18:38

oui , y'a plusieurs sorte de produit pour conduire la chaleur.
sur du fujitsu , j'ai croisé des tampons genre caotchouc tréssé rose pour la carte filtre actif
j'ai eu egalement sur une pac atlantic (donc groupe fujitsu) , n espece de truc rose encore tres tres souple pour le pont de diode

sur les 2 groupes , les circuit inverter étaient pas contre , montés a la patte thermique

nop

  Profil  www  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 26-09-2020 18:58

en fouillant un peu sur le net , on trouve pas mal de chose avec les mots "pad thermique"
bon , par contre , la conductivité thermique n'est pas formidable , peut etre a la limite le Thermal Grizzly Carbonaut , mais c'est chere et ca vaut une bonne patte thermique ...
je pense que c'est un produit a surveiller , mais je ne doute pas que les fabricant y passeront doucement , surtout en sav

nop

  Profil  www  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 28-09-2020 01:45

Re.
Il est bien utilisé en électronique sur d'autres applications et visiblement les retours sont plutôt encourageants.
A mon sens in faut avoir un paquet " rouleau" dans sa camionnette histoire d'optimiser l'échange thermique pour mieux prolonger la vie de la carte inverter .
Certain constructeurs mettent des petits " radiateurs" dissipateurs de chaleur même sur les cartes principale..
C'est que en dégage de la chaleur!!! Ce n'est pas pour rien que certaines bêtes à 4 patte ou même rampantes, aime se mettre à proximité des cartes .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 29-09-2020 11:55

Salut les gars,

La qualité de la pâte thermique varie aussi d'un fabricant à l'autre.

Elle est beaucoup utilisée en informatique ( liaison entre les processeurs et les refroidisseurs à ailette, pour garantir le refroidissement du processeur ).

Il faut faire attention à 2 choses:
- Les pâtes de qualité médiocres finissent par durcir ( et ne font finalement plus leur boulot et la liaison surchauffe ), mais en montant en gamme ... tu as une pâte qui reste bien molle et assure une meilleure conduction de la chaleur.
- La dimension du contenant, car ... la qualité se dégrade à l'air libre, il vaut donc mieux utiliser des petits contenants.

@+

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 29-09-2020 18:58

Salu demarco.
En principe la pâte c'est le fabricant qui te la fourni .
Elle est d'office avec le module de puissance inverter.
Le contenant est prévu pour une seule utilisation.
Il y a juste ce qu'il faut voire même un petit chouïa moins qu'il n'en faudra.
Parfois pour tout récupérer il faut faire comme pour le dentifrice
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
Billbaroud
266  
   

Billbaroud
  Posté : 30-09-2020 17:54

Bonjour,

les sondes peuvent être "pâtée" dans le doigt de gant.
Pâte hydrophobe. Pas d'eau, pas de sonde écrabouillé par la glace.
J'ai toujours un tube de pâte silicone. Je ne m' en sers pas tous les jours, mais je suis bien content quand j'en ai besoins. Vu le prix ...
@+

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 30-09-2020 23:06

Salut les gars.
NOP voilà une carte qui illustre le fait que le manque de visses flingue les carte .
C'est un depannage sur un mono Fujitsu cete aprèm.

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

20200930_151250.jpg


  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 30-09-2020 23:11

C'est encore une carte qui à été mal remplacée par le même collègue . Il a visiblement paumé 2 visses

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Et n'a pas respecté l'emplacement des 3 phases du compresseur.

Message édité par : adelclimatisation / 30-09-2020 23:14