Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Problème UA Daikin
AuteurProblème UA Daikin
TheNico
3  


TheNico
  Posté : 02-07-2020 18:02

Bonjour, je viens vous demandé votre avis car au bout de deux semaines je sèche un peu...

Je possède une pompe a chaleur de 16kw avec les référence suivante :

Intérieur : ekhbh016ab6wn
exterieur : erhq016aav3

Le soucis avec c'est que en faisant des essaies j'ai remarquer que la carte et les ventilateurs était HS donc changements de ceci avec verification et les mesures semble OK

Puis je change la carte complète avec la résistance de configuration

et un nouveau code erreur s'affiche UA

J'ai tout testé les sondes les vannes, enfin toutes les parties testable
Le compresseur est bon

J'ai toutes les pièces détacher pour la PAC en double j'ai même touts changé et toujours ce code erreur

Donc je suppose que l'unité exterieur est incompatible avec l'unité intérieur qu'en pensez vous cordialement

  Profil  
SAV75
8  


SAV75
  Posté : 03-07-2020 16:03

Bonjour,
le mieux serait de contacter DAIKIN
0820 820 121

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 03-07-2020 19:30

Bonjour.
Pourquoi seraient elles incompatibles ( je n'ai vérifié les références) ?
Elles ont bien fonctionné avant non ?
Ok pour la résistance de configuration
Ce défaut peut avoir divers causes entre autre la non configuration de la nouvelle carte ou l'absence de la résistance de configuration, incompatibilité UI/ UE et/ ou dépassement de taux de connections mais ce cas apparaîtra dès la première MES, carte inverter défaillante (à votre place j'aurais plutôt changer la carte inverter en sachant que les ventilos étaient HS).
Contrôler au moins visuellement la carte inverter recto/ verso.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 05-07-2020 09:15

Re
J'insiste sur la vérification de la carte inverter d'autant plus que vos deux ventilos étaient HS.
La probabilité que ce soit la carte inverter qui les a gentiment flingué est très forte.
Bien que le code defaut que vous avez, ( dans la logique panne daikin) il est référencé comme un problème système.
En l'occurrence correspondance UI/UE, configuration puissance, configuration europe, mode, etc,dépassement de taux de connections, problématique d'adressage ou communication lorsqu'il y a une commande centralisée.
Il fait partie des défaut daikin qui apparaissent pour des causes non listés par daikin.
Entre autre il peut apparaître lorsque la carte inverter est défaillante ou qu'elle ne communique plus avec la carte de commande.
C'est pourquoi je penche fortement ( peut-être à tort) sur la piste du module inverter.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
TheNico
3  


TheNico
  Posté : 06-07-2020 18:13

Bonjour effectivement j'avais pas bien fait attention après rechangement tout est repartis problème de compatibilité

J'aurai une dernière fonctionne aurait j'ai une telecommande BRC1D52

aurait vous un pdf rassemblant les code caché?

cordialement

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 07-07-2020 21:00

Bonsoir.
Qu'est-ce qui était incompatible ?
Désolé je n'ai pas le tableau de réglage " setting".
Mais vous le trouverez sur le net .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
Sauter à :