Bonjour à tous,

Sur un circuit Eau Glacée régime 7 / 12°C, on constate une perte de pression mais qui n'est pas constante.

Pendant plusieurs semaine, la pression du circuit ne bouge pas, puis un jour, perte de pression.

Eté, hiver même chose.

Pas de fuite en apparence et le vas d'expansion à l'air d'être bien dimensionner.

Si quelqu'un à une idée ?
Merci

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 14-06-2020 22:50

vase d 'extension hs une fuite sur une batterie
soupape qui crache

  Profil  
SAV75
8  


SAV75
  Posté : 15-06-2020 19:04

Merci pour ta réponse.

  Profil  
pierra
975  
    
 Modérateur

pierra
  Posté : 16-06-2020 07:53

Bonjour,

ou un point de puisage sur le réseau EG, du déjà vu!

bonne recherche,

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

  Profil  E-mail  
akou
16  
 

akou
  Posté : 24-06-2020 07:00

Si les évapo sont vieux , j'ai eu plusieurs fois la batterie qui fuit et bien sur ca ne se voit pas puisque ca part direct dans le bac
Sinon en effet ca peut être le vase qui est HS ..... ou bien + encore :) Bonne chance